Jak připojit starou TN-C na TN-S?

(1/3) > >>

Lamat:
Při rekonstrukci vyvstal problém. V RD je nový rozvaděč a instalace provedena po novu v TN-S.  Suterén se bude rekonstruovat později a elektroinstala ce je tam provedena doužilově v hliníku cca 4mm2 (TN-C) tím způsobem, že je společný obvod světel a zásuvek.
Je nutné připojit suterén z jedné zásuvkové krabice v chodbě (16A) a teď jak na to ... lze vůbec na TN-S připojit TN-C? Případně jakým způsobem? Realizovat se to musí, tak prosím nepoužívejte odvpovědi typu "nelze" ;-)

... .

Štefan Beláň:
TO: Lamat

Chybí základní informace, kde dochází k rozdělení TN-C na TN-S.
Pokud je rozdělení v rozvaděči RD, tak stačí napojit vodič PEN starého obvodu do suterénu na přívodní vodič PEN. Tento obvod musí mít samostatný jistič max. 10A.

Lamat:
p.Beláň:

Rozdělení je provedeno v rozvaděči RD, bohužel připojení PEN suterénu k přívodnímu vodiči PEN do rozvaděče není možné (nebudu vysvětlovat přoč).
Tudíž otázka zůstává: lze připojit TN-C síť na síť TN-S (např. v krabici TN-S sítě s 10A jištěním). Jako PEN použít PE, či N ?

Štefan Beláň:
TO: Lamat

Moc nechápu, proč by to nešlo. Všechno jde, když  "Je nutné připojit suterén z jedné zásuvkové krabice v chodbě (16A)"  a tento obvod je napojený z RD.  :-\

Na Vaší otázku "Tudíž otázka zůstává: lze připojit TN-C síť na síť TN-S (např. v krabici TN-S sítě s 10A jištěním). Jako PEN použít PE, či N ?"
je jen jedna odpověď LZE PŘIPOJIT v rozporu s ČSN!  >:(

Lamat:
p. Beláň:
tak samozřejmě by to šlo, ale z rozvaděče by bylo nutné táhnout dlouhý vodič PEN přes již zrekostruovano u část bytu.
Mnou dotazované zapojení je dočasné řešení na pár měsíců, než se předělá elektroinstala ce i v suterénu. Připustme tedy, že chci připojit TN-C v suterénu ze světelné krabice TN-S jištěné 10A. Je lepší připojit PEN na N, či na PE?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana