Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
Kamil Novák:
Konkrétni typy a tím i ceny neuvádím, jelikož je jednak neznám (ceny) a pak, jak už zcela přesně uvedl kolega a jmenovec Martin Novák, jakmile se toto téma ocitne v zorném poli pana Hájka, tak se vám dostane i dalších, vyčerpávajícíc h odpovědí. (funny)
Petr Mužík:
Jestli vám mohu doporučit, tak skuste firmu HAKEL http://www.hakel-trade.com/ zde je cena za svodič B+C cca 12.000,-. Je to oproti DEHNu o dost méně a funkci splní stejnou. Tím ale nechci říct, aby jste se neobrátil na pana Hájka, je to odborník na slovo vzatý a zcela jistě vám poradí. o:-)
gabe:
dakujem za rady.
tak poporiadku:
1. cena 12000 urcite nesplna moje ocakavania a preto rady tipu Hakel nechajme tak ...
2. V rozvadzaci mam este 6 volnych modulov (4 hore a 2 dole)
3. p. Kamil pise typ C a pan Martin pise typ B+C, ale obaja to nazyvate 2.stupen. Co ma trochu pletie.
Je B+C viac ako B?
4. Ad. p. Kamil 1a: 3-faz je 4polova. Preco na stranke OEZ su vsetky 1polove? znamena to, ze neponukaju 3fazove? link?
5. Ad. 2a: Pouzivam zasuvky Schneider Electric UNICA. Ma tato rada spomenute zasuvky s prep. ochranou typ D?
6. Ad 2b: ano, myslim, ze tam su hlboke krabice. 2b je asi lacnejsie riesenie, nez 2a, ze?
Ako je na tom cenovo 2c voci 2b? Je postupnost najlacnejsie => najdrahsie 2c => 2b => 2a?
OTAZKA:
1. Nie je lepsie nez 2a,b,c, dat ochranu typ D (vo forme dvojmodulu) priamo do rozvadzaca za istic zasuvkoveho okruhu obyvacky?
2. Ak by som sa rozhodol chranit len zasuvkovy okruh obyvacky, existuje nejaky modul (aky?) ktory by chranil dany okruh aj typ B aj C aj D? cize nejaky All in One?
Josef Dolejšek:
Ještě k úvodnímu dotazu, 3. odstavec. Ty 4 či 2-modulové přepěťové ochrany se vyrábí buď jako kompaktní celky, nebo se skládají ze 4 (2) těch jednomodulovýc h. V obou případech je funkce přepěťovek stejná.
Otakar Dosbaba:
gabe: přepěťovka B - svody bleskových proudů,
C - co zbyde za béčkem, přepěťové špičky ze spínacích a rozpínacích pochodů do komplexních zátěží,
D - jemná ochrana na konci vedení, pouze pro eliminaci výše uvedených "spínacích" špiček s malou energií.
Aby ochrana měla smysl, je nutné použít všechny stupně včetně jejich správné koordinace a do všech vstupů objektu - tedy nezapomínat i na slaboproud, zejména antény. O vhodném pospojování a zeměnínetřeba se snad zmiňovat. Tolik jen VELMI stručně.
Bližší informace např.:
http://www.dehn.cz/cz/index.html
Nebo je to hezky česky a také dost podrobně popsáno od strany 53 v tomto katalogu
http://www.oez.cz/viewDocument.asp?document=5732
je to pdf a má 30MB, jsou tam uvedeny i ostatní komponenty bytových rozvodnic. Hezké počteníčko a pak naditou peněženku na ty přepěťovky!