Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?

(1/6) > >>

gabe:
Uvazujem, ze by som si do rozvodnej skrine dal namontovat prepatovu ochranu.

Momentalne tam mam hlavny spinac a istice od Moeller X-Pole PL6 B16 a B10 a PL7 C16 aprudove chranice OEZ B16.
Prepatova ochrana tam nieje ziadna.
Kedze mam v byte LCD a inu HIFI elektroniku, rad by som pokial mozno cely byt, ak nie cely, tak aspon zasuvkovy okruh v obyvacke (LCD, HIFI) chranil prepatovou ochranou.
Na stranke Moeller slovakia som nasiel "zvodice prepatia" tried B,C,D.
Na stranke OEZ som nasiel "prepatove ochrany" tiez radu B,C,D.
Som v tomto uplny laik a potreboval by som poradit co kupit....

Na stranke OEZ ma zarazilo to, ze tie ochrany su "iba" jednomodulove.
Jeden znamy mi vravel, ze na cely byt potrebujem 3-fazovu ochranu a ta je zvycajne 4-modulova a ze ak iba zasuvkovy okruh, tak ze to byva 2-modul.
Teraz som trochu v pomykove a neviem ci to co som na nete nasiel je to co potrebujem.

V zasade chcem mat cely byt (prip. iba zasuvkovy okruh v obyvacke) chraneny voci prepatiu, napr ked udrie blesk, aby mi neodpalilo LCD.

Vie mi niekto poradit konkretne typ ochrany? Ktoru radu vlastne potrebujem? B,C,D?

Ako je to cenovo na ochranu na jeden okruh, prip. na cely byt? Pocul som cenu 2000 resp. 5000 Sk za modul.

Kamil Novák:
Přívod do bytového rozvaděče máte troj nebo jedno fázový (přívodní kabel má 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5 drátů) ?

Podle použití proud. chráničů předpokládám, že máte rozvody v celém bytě trojvodičové.

gabe:
do bytu prichadza 5 kablov (2 cierne, hnedy, modry, zltozeleny)
z toho 3(2x cierny a hnedy) vchadzaju do hlavneho vypinaca (moeller IS32/3). nasledne mam 4 prudove chranice (kotol, kupelka, umyvacka, kuchyna) a 5 isticov.

Martin Novák:
Doporucuju ochrany kategorie 2 (B+C) za hlavnim jisticem ,  pak ochranu kategorie 3 (Dl])v zasuvce ze ktery berete napajeni pro HiFi v obyvaku tak jak je to nakresleno treba tady http://www.dehn.cz/cz/pages/UE/ue_main32.html

Pak jeste prepetovky na antenni svody a muzete relativne klidne spat...

Jiste vam rad poradi pan Hajek

Kamil Novák:
Tak to máte hned několik možností :

1a)  Za hlavní vypínač je možné osadit 3-fázovou (4-pólovou) přepěťovou ochranu 2. stupně (dříve typ C). Tím se dosáhne ochrany celého bytu před "středním" přepětím.

1b)  V případě, že by se 4 moduly do rozvaděče nevešly, je možné osadit jednofázovou (2-pólovou) ochranu pouze do fáze, ze které jsou napojeny jističe pro okruhy, které chcete chránit. Pak by byly chráněné v podstatě pouze tyto okruhy.

2a) Zásuvky 230V, do kterých napojujete zařízení, která chcete více chránit (PC, Hi-Fi, TV a pod.) lze nahradit  jinými, s vestavěnou přepěťovou ochranou 3. stupně (dříve typ D).

2b) Jestliže máte stávající zásuvky upevněné v hlubokých instalačních krabicích, je možné je ponechat a doplnit je o přepěťové ochrany ve formě samostatných modulů.

2c)  Je také možné nechat stávající zásuvky tak, jak jsou a chráněné přístroje napojovat pomocí prodlužovací, vícenásobné zásuvky s vestavěnou přepěťovou ochranou. Bývají vybaveny i odrušovacím VF filtrem.
Tyto prodluž. šňůry ovšem není vhodné pořizovat v hoby marketech a cena by (odhadem) neměla být pod 1000,-Kč.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana