Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?

(1/2) > >>

Plechi:
...,
do kuchyně mám zavedeny vodiče: 1x3f(4x2,5mm),  2x16A(2,5mm),  1x10A(1,5mm).

V kuchyni je lednice s mrazákem, mikrovlnka, myčka, digestoř, nějaké zásuvky nad linkou a trouba+varná deska.

Plánuji:
3f použít pro troubu a varnou desku
1x16A pro lednici s mrazákem, mikrovlnku a digestoř
1x16A pro myčku + zásuvky nad linkou (konvice, toustovač atd.)
1x10A pro osvětlení nad linkou + bodovky (přes vypínače)

Chraniče použity nebudou případně dmožno zařadit jeden pro zásuvky nad linkou.

Je to takto možno uspořádat, případně navrhnete jiné řešení?

... .

Michal Slabý:
Digestoř bych zapojil přes jistič 1/10.

Jaroslav Klinský:
To máte stávající zařízení, které se nebude měnit? Nebo chystáte rekonstrukci kuchyně a ty kabely jsou nyní použité? Bude nutné provést na nové zařízení revizi?
Mé otázky jsou proto, že je více možností -
pokud se jedná o stávající zařízení a nebude se nic měnit, pak s tím nic nedělejte.
Pokud ale chystáte měnit kuchyň i zařízení a bude nutné vystavit výchozí revizi, pak použité kabely nevyhoví -bude je nutné nahradit kabely 5C a 3C podle jištění a použití. Podle mých zkušeností nyní trouby a varné desky (sklokeramika) dělají tak, že je nutné použít třífázový přívod pro varnou desku a ještě jeden přívod (230V - 3C) pro troubu.
Pro nyní použité kabely by nebylo možné chránič použít - alespoň předpokládám, že jsou ve starším provedení (4x a 2x).
Také bych vám doporučil instalovat zás. obvodů více - minimálně pro myčku, dále i pro mikrovlnku. To zařízení, které chcete dát na jeden obvod by vás omezovalo v použití zařízení. Např. při použití myčky a konvice by mohl být okamžitý proud větší než vřazený jistič - myčka předpokládám má okolo 10 - 16A a konvice také okolo 10A, což je již 20 až 26A). Budete chtít kontrolovat a hlídat, zda máte něco v zásuvce zapnuté, aby nedošlo k vypnutí jističe? To jen na zamyšlenou ze zkušeností.

Plechi:
Je to nová kuchyně, připravená kdysi tak, že v rohu místnosti je krabice s novou elektroinstala cí (5c a 3c),  kam jsou vyvedeny kabely z rozvaděče a jsou k dispozici jen tyto, nic víc. Nyní chci z této krabice rozvézt instalaci po kuchyni. Dříve se nepočítalo s myčkou, nyní bude. Revize se dělat nebude.
Proto žádám o radu, jak toto nejlépe vyřešit. Máte pravdu pane Klinský, sporák je 230V 16A a deska 400V 3x 16A. To znamená na jeden zásuvkový okruh připojit ještě sporák.
Jako spotřebiče s největším příkonem tedy počítám sporák (cca 2,5kW),  myčku (3kW),  konvici (2kW),  mikrovlnku (1,5kW) a varnou desku (pro tu je ale vyhrazena trojfáze).

Počítám tedy:
3x16A - varná deska
1x16A - lednice s mrazákem, mikrovlnka, sporák, příp. digestoř (vše zároveň by mělo být schopno bežet)
1x16A - konvice, myčka (otázka je, jestli budou moci běžet obě zároveň)
1x10A - světla, příp. digestoř
Lednici záměrně nedávám na okruh s myčkou a zásuvkama nad linku pro příp. pozdější použití chrániče.


Za další rady budu rád ... vím že dva zásuvkové okruhy v kuchyni je málo, ale jinak to nepůjde a musím to udělat tak, aby vše fungovalo bez problémů.

 (poklona) .

Miloslav Dunda:
Nedoporučuji pro vaření osadit třífázový jistič, ale tři jednofázové. tedy za předpokladu, že máte osazenou sporákovou kombinaci nebo nějaký jiný vypínač vypínající všechny tři fáze.