« kdy: 11.09.2007, 12:49 »

Jde to, aby se do site prodaval proud a sel z nn do vn?
Mam kamarada a ma vodni elektrarnu a vedle neho je jenom jeden chatar a on ma generator 20kw. Muze to jit normalnim distrybucnim transformatore m opacne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.09.2007, 18:40 »

Bežne sa to tak robí, že sa cez distr. trafo tlačí výkon do vn siete. 
Nechcel by som však byť v koži toho chatára, zapojeného do spoločnej nn siete, v prípade výpadku vn linky. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bittner Gerhard
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.09.2007, 18:48 »

"Nechcel by som však byť v koži toho chatára, zapojeného do spoločnej nn siete, v prípade výpadku vn linky. " Nepochopil jsem- proč? Generátorem bývá přetočený asynchronní motor, mám dojem,že vypadne-li strana na odběru -přestane dávat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.09.2007, 20:36 »

"Nechcel by som však byť v koži toho chatára, zapojeného do spoločnej nn siete, v prípade výpadku vn linky. " Nepochopil jsem- proč? Generátorem bývá přetočený asynchronní motor, mám dojem,že vypadne-li strana na odběru -přestane dávat.
Áno, po výpadku vn prestane dodávať výkon, ale kým dôjde k úplnému odbudeniu generátorov (cca 500ms až 700ms),  asynchrónný generátor stále ešte dodáva výkon, a keďže po vypnutí nie je kde dodávať, nakoľko tam nie je dostatočná záťaž, dochádza v nn sieti ku vzniku pomerne vysokých a tvrdých prepätí (2 až 3 krát Un).     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.