Poradil by někdo jakou velikost by měla mít kompenzační baterie trafa 2,5 MVA ?

<< < (4/4)

Pavel K.:
Citace: Georgis Fasulis  11.09.2007, 23:14

Pane Ratiborský, dovolte pár poznámek k Vašemu problému.
1) Můžeme vám poradit, nemůžeme za vás rozhodnout.
2) Zřejmě nemáte ve firmě odborníka na slovo vzatého, jinak byste se obrátil dávno na odb. firmu.
3) Proč nás tedy nepodsloucháte? Radili jsme vám zeptat se u specializovaný ch firem.
4) Z toho, co jste (konečně :-))  následně uvedl, mohu rámcově poradit asi toto:

Motory jsou vn, bez otáčkové regulace - takže stoprocentně doporučuji individuální kompenzaci jednotlivě pro každý motor.Pro správný výpočet kompenzačního výkonu potřebujete nutně vědět naprosto přesně - tedy přesně změřený skutečný proud motoru při skutečném (vašem) zatížení! A skutečný účiník cos fí při tomto zatížení motoru!Z těchto hodnot vám mohu určit přesný komp. výkon těch kondenzátorů jednotlivě pro každý motor.Z toho, co jste uvedl, je na první pohled vidět, že máte šíleně překompenzován o.

Motory o výkonu 500 kW mohou mít jmenovitý účiník odhadem mezi 0,85 a 0,9.

Namátkově jsem spočítal:
pro jmenovitý výkon 500kW a cos fí1= 0,85   komp. výkon baterie Q1=300kVAr
pro jmenovitý výkon 500kW a cos fí2= 0,9     komp. výkon baterie Q1=240kVAr

Vidíte jak se výkony liší? A to jsem počítal při plném jmenovitém zatížení motoru - tedy 500 kW jen pro různé účiníky, které neznám.
Ale vaše skutečnost může být zatížení třeba 0,7 jmenovitho výkonu motoru a v tom případě je potřeba hodnot kondenzátorů zase diametrálně jiná - nižší - jinak zase překompenzujet e!
V každém případě ty vámi uváděné výkony vašich nynějších kondenzátorů jsou, tak jako tak, velmi předimenzovány - to způsobuje překompenzován í.

Jako základ musíte vědět (tedy změřit) - skutečný odebíraný proud a skutečný účiník motoru.

Na regulaci kompenzace na vn zátěži, jak vám tu radí, zapomeňte - vyšla by vás podle mně neúměrně draho. (znamená to několik vn skříní jen pro kompenzaci - každá taková skříň stojí statisíce).
Máte konstantní výkon, tak dejte individuální kompenzaci, ale správně navrženou na základě skutečných změřených hodnot.  Pokud to neumíte sami, ve vaši firmě, existují firmy, které vám to navrhnou od změření až po dodávku na klíč a ještě se zárukou, samozřejmě zadarmo to nebude. Každý špás něco stojí. Hodně štěstí.

Naprosto souhlasím, až na těch několik vn skříní, stačí jedna s vn vypínačem a v poli série kondenzátorů s odpínači (to zase tolik místa nepotřebuje) - bohužel musí tam být ochrana ,  která tyto baterie chrání.
vn vypínač se vypne, odpínači se navolí kompenzace (cca. 10-20 s) a vn vypínač se zapne - ale stejně je to drahý špás - takže souhlasím s kompenzací u každého motoru.

jako vždy a na vše mám tabulky na výpočet, bohužel tentokráte nemohu sloužit, jedině si to objednat :-) tedy výpočet.
Ze zkušenosti co mám, mohu ale doporučit opravdu jedině firmu, co vám to udělá "na klíč",  jinak se budete pořád dokola dohadovat kdo co měl ... měření lze jednoduše provést i na sek. straně proudových měničů, při zatížení ochranných jader už není chyba tak veliká, pokud máte měniče s jádry měřícími, pude to ještě lépe.
Měření přímo na primáru lze také provést, mohu poslat odkaz na firmu, kterou si na to objednáváme.[/list][/list][/list]

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana