.... Chtěl jsem v domě zrušit rozdělení PEN na PE a N, protože byla v obci prováděna rek. venk.vedení na kabelové a rozdělení PEN je už provedeno v elektroměrové skříni.
Tak jak už psal p.Karvánek. Pokud je skutečně provedeno rozdělení PEN už v RE, pak do domu musí být přívod 5 vodičový + ovládání HDO. Zde už by měly být dotaženy pouze vodiče PE a N.
Pokud je nový přívodní PEN na svorkovnici N 1. zleva jak jste uvedl, tak je to špatně. V případě, že máte 5 vodičové propojení mezi RE a tímto rozvaděčem, tak na svorkovnici N by měl být pouze modrý vodič N, což by mohl být ten vodič vedle zelenožloutého, ten zelenožloutý, který jste uvedl jako PEN by měl být PE a zapojen na svorkovnici PE. Ovládní máte zapojeno ze svorkovnice PE, což je také špatně, je nutno přepojit na N.
Pokud je to zapojeno tak jak jsem uvedl, tak na Vašem můstku N bylo nově provedeno spojení N a PE přívodního kabelu a zůstala dále stará propojka mezi N a PE, přičemž starý přívod PEN na PE byl zrušen.
Pokud jste tedy rozpojil klemu mezi můstky N a PE, tak právě přes tyto ovládací vodiče jste zavlekt napájecí fázi ovládání na ochrannou sběrnici která zůstala nepřipojena k ničemu, pouze k ochranným vodičům el.instalace v domě. Tímto jste přerušil spojení s přívodním vodičem PEN a celý obvod PE v domě byl pod napětím této fáze. Pokud je někde na obvodu PE náhodný zemnič, voda v kovu, konstrukce, topení, atd... pak se tudy a např.přes cívku stykače mohl takový obvod uzavírat a potom je možné, že se naměří napětí ve výši jak jste uvedl.
Každopádně si toto nechte opravit odborníkem nebo pominu li nebezpečí úrazu tak si můžete při takových experimentech přinejmenším poškodit spotřebiče.