Možná by se dal použít z ČSN 33 2000-4-46, ed.2, odstavec 462, bod 462.3
Elektrická zařízení část 4 Bezpečnost- Kapitola 46. Odpojování a spínání
v 462.2 trochu naznačuje že by přívodní svorky mohly být v krytu
v 462.3 napovídá, že by každá osoba měla být upozornění výstražnou tabulkou
Norma na "stroje" je myslím jasná.
ˇ
Není tak zcela, protože o krytech v 6.2.2¨
se uvádí krytí nejméně IP2X
Sice druhá věta v článku trochu nahrává na kryty s IP4X:
" Pokud jsou horní plochy krytu snadné přístupné, musí být minimální stupeň ochrany PNDŽČ poskytovány horními plochami IP4X nebo IPXXD"
Může mi někdo polopaticky vysvětlit, co se tím myslí?
- tam, kde by cizí napětí nikdo nečekal, zakrýt, označit a odlišit barvou vodičů. Například nějaká MaRka napájená nn, srážení nadřazeného deionu a pod.
Zcela jasné. Ale kde je "psáno jest" ??
Právě se setkávám s korejskými výrobky, kde je vše vzorně zakryto, co je před hlavním vypínačem má barvu růžovou a u každého obvodu je výstražný trojúhelník. Český zákazník ale požaduje k výstražným bleskům doplnit tabulku "Pozor, pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači."
A korejský inženýr se směje a říká, "klidně vám to tam doplníme, ale přesto, který článek EN to nařizuje, anebo vaše národní normy?"
na druhé straně jsem se zase setkal s našimi tuzemskými výrobci, kteří žádné kryty nedávají, ani blesky a výstrahy, protože tvrdí, že svorky a vypínače mají v IP20.
A proto hledám "psáno jest"........