Jaké je značení vodičů pod napětím i po vypnutí hl. vypínače?
Jan Bocek:
Citace: Kamil Novák 22.08.2007, 19:04
Kromě označení musí být ještě části, které jsou pod napětím i po vypnutí hlavního vypínače dokrytovány proti nahodilému dotyku dle ČSN EN 60 204-1 čl.6.2.2.2b (dříve dle ČSN 33 2200 čl.5.6.2.6).
Zřejmě to bylo napsáno dříve zcela polopaticky... ....stále nemohu najít DNES že to musí být dokrytované a zajistit tak IP XXB
Jan Bocek:
Téma staré dva roky, ale najednou zase spory s českým dodavatelem nového stroje, který nezakryl přívodní svorky hlavního vypínače a neoznačil, že je to pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači. A zase jeho tvrzení "není to povinné"....
A tak hledáme a hledáme i s kolegou RT a najednou najdeme i tuto diskusi a říká, sám jsi neodpověděl a ostatní také jen na půl...a tak hledáme a hledáme, přece to někde musí být polopaticky napsáno, že tam musí být ten text výstrahy. A kdo hledá tak najde. Upozorňují mnohé, že je tom v normě BSZ - Bezpečnost strojního zařízení, kterých je několik desítek. I dále zmiňována norma má 3 části. Výrobce by měl ale znát veškeré normy k BSZ. Neznají....
Obvody, které zůstávají pod napětím po vypnutí hlavního vypínače nejsou označeny štítkem „Pozor pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači!“
dle ČSN EN 61310 -2 ed 2, čl. 4.3.4 Značení vztahující se k elektrickým nebezpečím
d) výstraha před nebezpečími vyplývajícími z nebezpečných napětí podle IEC 60417;
Václav Sýkora:
Koukám, že tu stále nepadla jasná odpověď na téma, zda musí být zakrytované přívodní svorky hl.vypínače, které zůstávají pod napětím i při vypnutém hl.vypínači. Stále na to nikdo nepřišel nebo to tak tedy nemusí být?
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana