Jestliže máte předřazené jištění 25A, potom byste měl použít chránič s In 40A.
Použití chrániče s In 25A je špatně proto, že jistič s In 25A vám dovolí svoji jmenovitou hodnotu překročit minimálně 5x (char.B), kdežto u chrániče je 25A jeho jmenovitá hodnota silových kontaktů. A tak by v případě odběru větším jak 25A byly kontakty chrániče přetěžovány.
Proto výrobci (někteří?) doporučují použít chrániče s jmenovitou zatížitelností o jeden stupeň vyšší, než je předřazené jištění.
Toto není můj výmysl, ale vyjádření Ing.Štěpána z bývalé firmy F&G, které se mi bohužel v mém archivu (bordelu) nepodařilo zrovna nalézt.