Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Jak vyměnit jistič 15A za 25A ? |
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. |
« předchozí další »
|
Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb.
Podrobnosti zde!
|
Autor
|
Téma: Jak vyměnit jistič 15A za 25A ? (Přečteno 37938 krát)
|
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
- Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
- Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
- Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
- Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
- Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
- Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
- Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
- Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
- Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
- Čím může být způsobeno toto podpětí?
- Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
- Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
- Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
- Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
- Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
- Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
- Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
- Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
- Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
- Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
- Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
- Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
- Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
- Aký istič pre 5kW bojler?
- Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
- Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
- Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
- Kolik stojí navýšení příkonu?
- Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
- Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
- Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
- Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
- Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
- Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
- Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
- Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
- Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
- Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
- Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
- Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
- Může bojler způsobovat přetížení jističe?
- Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
- Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
- Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
- Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
- Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
- Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
- Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
- Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
- Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
- Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
- Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
- Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
- Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
- Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
- Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
- Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
- Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
- Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
- Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
- Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
- Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
- Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
- Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
- Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
- Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
- Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
- Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
- Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
- Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
- Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
- Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
- Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
- Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
- Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
- Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
- Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
- Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
- Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
- Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
- Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
- Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
- Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
- Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
- Lze sloučit tři fáze do jedné?
- Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
- Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
- Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
- Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
- Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
- Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
- Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
- Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
- Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
- Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
- Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
- Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
- Stačí v bytě pro běžné domácí spotřebiče jistič 3x16A?
- Jaké jsou požadavky na bytové rozvaděče pro navýšení příkonu?
| | |
|
|