Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?

(1/4) > >>

voj:
Sestra koupila zrekonstruovan ý byt v paneláku. Hlavní jistič 15A na chodbě a vedení od něj je původní (Al). Chtěla by jistič vyměnit a s tím souvisí i revize el. v bytě. V bztě je elektrika nová ale kámen úrazu je v koupelně. Jsou zde dvě zásuvky na pračku (samostatný okruh s chráničem) a nad umyvadlem druhý okruh také s chráničem. Obě zásuvky jsou však 40cm od vany, což podle mě revizí neprojde. Nedají se nahradit jinými zsuvkami (třebas s vičkem?). Přemístění zásuvek znamená sekání do nových obkladů  :'( a navíc si nedovedu ani umístění na jinou stěnu představit z hlediska komfortu.


#105#

Jaroslav Klinský:
Nevím, jak velký odběr - kolik instalovaných spotřebičů - má Vaše sestra v bytě, ale ze zkušeností bych doporučil provést přívod již třemi fázemi. Pokud je v bytě více spotřebičů - mikrovlná trouba, rychlovarná konvice, případně sporák se sklokeramiku, nebo i jen plynový sporák s elektr. troubou, aut. pračka a další, pak by nemusel stačit i jistič 25A v jednofázovém provedení. Bylo by asi nutné dávat si pozor, co je všechno zapnuté, aby nedošlo k vypnutí jističe před elektroměrem. Nyní předělávám přesně stejnou situaci - jistič před elektroměrem 15A a spotřebiče, které jsem vyjmenoval výše. Nejprve to znamená žádost na rozvodné závody o rozšíření výkonu - tedy změnu jističe z 15 (16) A na 25A. Pokud to bude na tři fáze, zákaznice nyní platila ČEZu 9500,-Kč jako poplatek na zvýšení hodnoty jističe.  Při výměně bude nutné se obrátit na firmu, která má povolení od rozvodných závodů vstoupit na jejich neměřenou část. A k té revizi - nebudete potřebovat revizi celého bytu, ale oni potřebuji revizi na odběrné místo - tedy na provedení úpravy - elektroměrový rozvaděč, přívod do bytového rozvaděče. Tím se vyhnete problematickém u místu v koupelně.

Michal Slabý:
To: voj
Jestliže je ten jistič jednofázový, jak to v panelových domech bývá zaplatíte jen 200Kč/ za A. To je 2000Kč. Revize bytu nemá s navýšením hodnoty hl. jističe nic společného. Jde jen o to jestli kabel mezi hodinami a bytem je dimenzován na jistič dané hodnoty. Nejdřív zajděte na RZ podejte si žádost o navýšení. V tomto případě, když nebudete mít bojler, nebo přímotopy to vyřešíte  na místě. Najměte si firmu, která má s RZ dohodu  a ta vám provede výměnu a vypíše i potřebný formulář. Zaplaťte částku vezměte vyplněný formulář od montážní firmy a dojděte podepsat novou smlouvu o odběru na RZ. To je vše.

Eduard Luža:
 (poklona)  jestli je to v Praze zavolejte 606 359 2858.
Eduard Luža
Ke Kateřinkám 1392/12
Praha 4 149 00
tel. 606 359 288/272 926 561
e-mail: luza@chello.cz

halik:
Pokud už půjdete na RZ, tak rovnou požádejte o bojlerovou sazbu D25d (stačí nahlásit 50l bojler). I když bojler mít vaše sestra nebude, tak jen přesunutím chodu pračky, myčky, popř. i většího pečení do nízkého tarifu, lze ušetřit cca 15-20% nákladů na elektřinu. Samozřejmě musí být elektroměrový rozvaděč patřičně připraven.