Vyrábame, projektujeme a dodávame UPS. Väčšina riešení už bola naznačená v predchádzajúci
 ch príspevkoch. Možnosti sú:
1.) Klasická IT sieť, s možnosťou doplnenia HIS - v súčasnosti už iba zaradením izolačného trafa. OnLine UPS vyrábané v súčasnosti už 
neobsahujú trafá a ich menič nezabezpečuje galv. oddelenie. Elektronická nadprúdová ochrana meniča je medzi výst. prac. vodičmi, nie 
voči PE. Riešenie je "čisté",  ale ekonomicky nevýhodné a často aj neopodstatnené
 .
2.) UPS sa síce pripája ako spotrebič, ale je to zároveň aj zdroj! Osobne používam v prípade takejto požiadavky riešenie s prepojením N1 a 
N2 (analógia uzemnenia uzla zdroja). Samozrejme treba dodržať spojitosť N vodiča a tu nastáva obvyklý problém malých UPS pripájaných 
na sieť vidlicou. V takýchto zákazkach konštrukčne upravujeme UPS na pevné pripojenie, pretože na vstupe UPS s vidlicou musí byť relé 
odpínajúce obidva póly - L aj N1. Je to ochrana pri vytiahnutí vidlice na bežiacom UPS.    
Podrobnejšie info, konkrétne riešenia - 