Odkud napájet kontrolku rozvaděč pod napětím?

<< < (2/3) > >>

Hynek Bureš:
Domovní jistič 2A tak vysokou vnitřní impedanci a současně vysokou omezovací schopnost, že uváděná hodnota spínací schopnosti např. např. 6kA je poněkud zavádějící. V praxi totiž tak velký zkratový proud jističem ani nemůže projít, díky mírné strmosti nárůstu proudu vlivem jeho vyšší vnitřní impedance i při naprosto tvrdém zkratu jistič spolehlivě vypne mnohem dřív, např. už při 1kA. Paralelně k 630A deonu za trafem bych ho ale natvrdo také nedal, ale pro jištění HDO kdekoliv klidně s čistým svědomím. Bližší info hledejte u techniků výrobců (zdroj: Hager). Právě proto se ani nevyrábějí deony s vysokou vypínací schopností takto malých jmenovitých proudů.

Miroš Jan:
TO Šalamoun.

Trochu víc popište tento problém.
1) Jedná se o hlavní vypínač nebo jistič

Pokud je to možé, snažím se signalizaci dělat způsobem, že si beru signál z pomocných kontatků hlavního vypínače,  nebo jističe. Převážná část výrobců, dodává pomocné signální kontakty, které dokáží signalizovat ZAP  a VYP.

Co se týká napájení, před hlavní vypínač nebo jistič osadím pojistkový odpínač OPV10/6A, jistič B2/1, kontrolku na dvěře přes signální kontakty hlavního jističe, nebo vypýnače. ;)

Jan Máchal:
V podstatě se v praxi spíš používá i jiná varianta barev signálek:
pod napětím - bílá
vypnuto - zelená (bezpečný stav)

Ondřej Kapucián:
Zrovna nedávno jsme se u nás pustili do diskuze na toto téma. Naše zařízení má celkem 3 jističe. Hlavní jistič je MG 10A C.

Když to tedy shrnu:
kontrolka "Pod napětím"

1) může  být napájena za hlavním jističem zařízení, v našem případě bych jí další jištění nedával

2) může být napájena za (příp. před) hlavním vypínačem,zde ale musí být vybavena svým jištěním a řádně označena (obvod pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači)

Hovoří pro tyto zásady nějaká norma? (norm)

Otakar Dosbaba:
To Jan Máchal: V podstatě je to asi dle toho, jak se příslušný projektant vyspí...,  ten kdo to takhle vymyslí, by si o tom měl něco přečíst.
Z pohledu obsluhy bílý svit kontrolky oznamuje, že je zařízení mimo provoz, nebo-li v klidovém stavu a na hlavním přívodu je napětí. Není důležité, zda je tato bílá kontrolka před a nebo za hlavním servisním vypínačem, popř. jističem, rozhoduje pracovní spínací prvek (např. stykač),  uvádějící zařízení v činnost. Po jeho sepnutí přijde ke slovu kontrolka zelená. Před stykačem bílá, za ním zelená. Zda je funkce zařízení i "Přívod či přípojnice pod napětím" je diskutabilní, závisí to na jeho charakteru, v mnoha případech není klidová kontrolka nutností a naprosto vyhovuje poue zelená indikace chodu.
Osobně upřednostňuji připojení bílé kontrolky až za hlavním servisním vypínačem nebo jističem. Obsluha tak má lepší přehled o správném chodu zařízení: nesvítí-li, pak je něco v nepořádku, nejde šťáva, byť i kvůli místnímu vypnutému a nebo vypadlému jističi.

Škoda, že zatím nikoho nenapadlo vyrábět bílou/zelenou kontrolku. Když si vybavím signálku se třemi kontakty G, W, N (Nulový) a s následující funkcí: napětí W/N = bílá, napětí G/N nebo G+W/N = zelená, jistě by šla dobře na odbyt.

Nechodí sem třeba někdo od ELECa nebo Shneider... atd?

Jen na okraj - zelenou kontrolku (ale třeba i jen mechanický štítek) lze použít jako indikaci klidového, přesněji vypnutého stavu. Jenže v kombinaci s červenou barvou a pro účely informace z hlediska servisního zásahu na samotném přístroji, rozvodu apod. Jde o upozornění montéra ve smyslu: červená = zákaz práce, pozor-pod napětím a naopak: zelená = volno, klidně pracuj, je vypnuto.
Přijde mi to ale jako dost nešťasné řešení. Rozlišovat a přemýšlet občas nad tím, zda ten panel na rozvaděči má být chápán jako pro obsluhu a nebo pro servisní účely je zbytečná zátěž navíc a v nemálo případech se to dá vyložit obojím způsobem. K tomu, abych se nehrabal v zařízení pod napětím mi stačí svit zelené, popř. bílé kontrolky (v podstatě je důležité, že něco svítí, tak tam šňaps asi bude...). Aby mi nebezpečí červená ještě více zdůrazňovala, je celkem na h...o, a o to víc, když je to za cenu komplikaci dvojích protichůdných významů červené a zelené. Třeba by to mohly mít další generace elektrikářů o něco jednodušší, kdyby se to v normách zjednodušilo.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana