Odkud napájet kontrolku rozvaděč pod napětím?

(1/3) > >>

šalamoun:
Odkud nám napájet na rozvaděči kontrolku "rozvaděč pod napětím" ze svorky hlavního vypínače  za nebo před?

Ivan Polínek:
Když si změníte název kontrolky na "Přípojnice pod napětím" nebo "Přívod pod napětím",  tak je jasné odkud má být napájená. Pokud ji nazvete "Rozvaděč pod napětím" jsou tím myšleny přípojnice rozvaděče a pak zapojovat za hlavní vypínač, nebo před hlavní vypínač přes jeho pomocný kontakt.

Georgis Fasulis:
Ano, kontrolka - "rozvaděč pod napětím" se napájí většinou za hlavním jističem. Při velkém hlav. jističi se obvod jistí sólo pojistkou nebo jističem, zvlášť když je součastí dálkového vypínání apod.
Před hlavním jističem se obvod kontrolky napájí tehdy, když jsou signalizovány stavy hlavního jističe - to je:

Hlavní jistič zapnut - zelená
Hlavní jistič vypnut - bílá

V tom případě se musí k jištění (obvod musí být jištěn) a svorkám obvodu dát do rozvaděče nápis - pozor pod napětím i při vypnutém hl. vypinači.

Viděl jsem nemálo projektů, kde měli hlavní deon signalizován - jeho vypnutí - a přitom napájení sign. obvodu až za ním! Kterážto pak signálka vypnutí samozřejmě při vypnutém deonu nemůže svítit.  >:D
Naposledy nedávno - Zkušená velká projekční organizace - rozvaděče s deony 630A  :) takto signalizovali - holt i nad rutinou se musí občas přemýšlet.  :)


Martin Kurka:
V čem se nejčastěji chybuje u kontrolky před hlavním deonem či jističem je zkratová odolnost jistícího prvku.
Pořád se mne realizátoři rozvaděčů ptají, proč máme namalovaný pojistkový odpojovač do série s jističem. Ale už nás to nebaví, když předepíšeme 6A/ 15kA jistič a realizátoři si tam před hlavní deon dají  2A jistič 3kA se slovy, že ta 6A je příliš silná a transformátor je  20m za rohem. A revizní technik realizátora většinou ani ťuk...
Takhle "odjištěných" obvodů před hlavním vypínačem je bohužel stále hodně k vidění a to ještě jsou z toho tahány tenké vodiče do ovladačů na dveřích, do panelových měřicích přístrojů a hlavně do řízení nátahů a dálkových ovládání deonů.
A málokdo si uvědomí, že porucha v tomhle obvodu dokáže odstavit celou fabriku, nebo důležitý výrobní stroj.

Takže OPV10 s patronou 16A a s 2A jističem v sérii pak nemá chybu a v případě potřeby se dají přidat za OPV10 bezbolestně další obvody před hlavním vypínačem jen vypnutím OPV10 a nemusíte se bát, že si někde montér škrtne a skrz uzavřená oční víčka uvidí jasně drát mezi přípojnicemi a jističem.
 

Miroš Jan:
Tak tak, pan Kurka hovoří jasnou řečí.  :)
Bohužel skutečnost je v 90% případů odlišná  >:(

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana