jan píka
|
|
« kdy: 03.08.2007, 00:02 » |
|
V novostavbě mám 2 střešní okna Velux Integra (s motorovým otevíráním a motorovou roletou) zapojená podle návodu Veluxu. Jsou za chráničem stejně jako obvody v koupelnách. Jakmile je připojím k síti zapnutím jističe, chránič vypne. Odpojím-li od obou oken fáze, chránič nevypadává (z toho dedukuji, že rozvody by měly být OK). Chránič vypadne i při individuálním vyzkoušení každého okna. Netušíte prosím v čem by mohl být problém?
|
|
|
|
|
|
|
|
rev
|
|
« Odpověď #4 kdy: 03.08.2007, 20:29 » |
|
Tyto pohony oken používají trafa 230v_24v str NEVÍM Proč tam tahate 230v mam je zapojeny přes chránič asi 3 roky a pracují bez závad
|
|
|
|
rev
|
|
« Odpověď #5 kdy: 03.08.2007, 20:36 » |
|
Ještě reaguji pokud vam to montovala firma welux určitě nebylo do pohonu oken 230V jestli je to amaterština doufám že máte dobrou pojištonu s pozdravem rev.
|
|
|
|
jan pika
|
|
« Odpověď #6 kdy: 13.08.2007, 15:08 » |
|
Na doplnění svého dotazu uvádím, že 230 V nepřipojuji na motorickou jednotku s 24V DC, ale na vstup zdroje.
|
|
|
|
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 13.08.2007, 20:18 » |
|
Tak vezměte zkoušečku (pochopitelně dvoupólovou), nejlíp ZN1 a pod. která určitě vybavuje chránič (bacha, některý DUSPOL to neumí) a změřte L proti N. Když zjistíte napětí a chránič nevybaví, ťukněte ještě L proti PE, pokud tentokrát chránič vybaví, hledejte chybu v řídící jednotce oken protože přívod je OK. Pokud vám chránič vypadne při měření L proti N a nevypadne při L proti PE a navíc zjistíte napětí, je chyba v rozvaděči. Řídící jednotku můžete orientečně zkusit na svod na kostru tak, že připojíte jen L a fázovku přiložíte na svorku kostry. Ukáže-li se fáze, je tam někde svod.
|
|
|
|
Jan Píka
|
|
« Odpověď #8 kdy: 24.09.2007, 20:26 » |
|
a moc všem za rady. Zkoušení proti PE vodiči není možné, protože ho v těch oknech nevicím. Je k nim přiveden dvoužilový kabel s L a N. Problém nastává i v okamžiku kdy na P a N místo zdroje pro řídící jednotku připojím běžnou žárovku. Zcela shodný problém jsem měl, když jsem na za stejný chránič připojoval trafo elektrického vrátného, které jsem pak prostě zapojil na jiný rozvod. Činnost chrániče pro kolaudaci kontroloval revizní technik a u jednotlivcýh zásuvek kontroloval zkoušečkou zdali korektně reaguje
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #9 kdy: 24.09.2007, 20:57 » |
|
Přeji pane Píka. Moc se mi nezamlouvá váš popis ověření proudového chrániče revizákem. Pojem korektní reakce neznám. Já ososbně si proudový chránič ověřuji měřákem a né zkoušečkou. Dle mého názoru, není něco v pořádku na vlastní elektroinstala ci. Takhle na dálku se to ale ověřit dá velice těžko. Pokud problém přetrvává, Napište, pokusím se ho vyřešit jinak.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
Jan Píka
|
|
« Odpověď #11 kdy: 24.09.2007, 21:09 » |
|
Pane Doležale, za tip, To zkusím. Jak to nejrychleji poznat?
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #12 kdy: 24.09.2007, 21:12 » |
|
Pokud to nefunguje ani se zapojenou žárovkou, jednoznačně je chyba někde v instalaci. Odkud je připojen přívod pro napájecí zdroj, jste schopen to zjistit ? Celkem bych si tipnul, že to někdo dodatečně přitáhnul z nejbližší zásuvky a zapojil to mezi L a PE ... Nebo bude jiná závada v instalaci, to ovšem bez správného vybavení budete těžko hledat ... Nebo jak píše kolega Doležal, jestli je to připojené z rozvaděče, může být L připojen za chráničem a N před chráničem ...
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #14 kdy: 25.09.2007, 06:50 » |
|
Že je nějaký problém v instalaci, to je jasné už z toho, že chránič vypadává i po připojení žárovky. Osobně bych se soustředil na přívodní kabel k napaječi, zejména na to, odkud je připojený, nejspíše bude špatně připojený (L - PE). Nebo může poškozený někde po trase, ale to je méně pravděpodobné.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
jan pika
|
|
« Odpověď #15 kdy: 25.09.2007, 09:22 » |
|
za ty tipy. Také mne napadlo, že bych zkusil přemostit vstup a výstup chrániče na L větvi stejně jako na N, tím chráničku vyřadil. Následné zrušení jednoho nebo druhého přemostění by ukázalo který z (L,N) vodič je chybně veden z místa před chráničem. (předtím, než se rodina začne koupat) Zkusím co půjde a dám vědět.
|
|
|
|
|
Jan Píka
|
|
« Odpověď #17 kdy: 31.10.2007, 12:14 » |
|
Uzavírám tímto toto téma a všem, kdo se snažili mi pomoci. Problém byl v rozvaděči, kde N nešel před chránič. Nepečlivý elektrikář.
|
|
|
|