Kde rozdělit PEN na PE+N při rekonstrukci ?
Roman Kanovsky:
Díky všem za odpověď.
To Beláň: Já projektantovi důvěřuju -koneckonců je to můj bývalý spolužák ;) Bohužel tchán má jiný názor - dům je částečně jeho :(. Jak podotkl p. Hasala problém je v tom, že část instalace musí dočasně zůstat v síti TN-C. Tady si nejsem jistý, jak to v druhém patře vyřešit. V projektu je zakresleno zapojení stávajících rozvodů TN-C, tak, že vodič PE je využit jako PEN a vodič N není zapojen - je využit pouze pro nové rozvody.
To Hasala: Stávající rozvody zůstanou v přízemí ve dvou místnostech a v prvním patře v jedné místnosti. tj. cca 1/2 domu. Rád bych to udělal najedou, ale nejsou peníze :( (nejen na rozvody)
Roman Kaňovský
Štefan Beláň:
TO: Kanovsky
Máte dobrého projektanta a tak se držte jeho rad.
Já osobně, oproti projektantovi, bych řešil dočasnou situaci TN-C v patrech a garáži spojením modrého N a zl/žl. PE vodiče 6 mm2 na obou koncích. Po dokončení rekonstrukce se provede pouze rozdělení - rozpojeni. ;)