Kde rozdělit PEN na PE+N při rekonstrukci ?

(1/2) > >>

Roman Kanovsky:
,
provádím částečnou rekonstrukci domu a v rámci rekonstrukce bych rád dělal nové elektrické rozvody.
Mám domluveného projektanta, ale nějak se nemohou s tchánem (bývalý revizní technik) shodnout na tom,
kde rozdělit PEN na PE+N.

Současný stav:
Od elektroměru (umístěn ve sloupku na hranici pozemku) je přívodem 4x16 AL veden el.
proud do rozvaděče v přízemí. Z tohoto rozvaděče je proud veden (4x4 CU) přes jistič 25A 
do rozvaděče prvního patra a přes další jistič 25A do garáže (4x4 CU asi 30m.).
Celá elektroinstala ce je v síti TN-C (2x2,5(1,5) CU).

Varianta projektanta:
Od elektroměru (umístěn ve sloupku na hranici pozemku) je přívodem 4x16 AL veden el.
proud do rozvaděče v přízemí. V tomto rozvaděči je rozdělen PEN na PE+N. Místo rozdělení je přizeměno.
Přizemnění je napojeno vodičem 1x16 CU na zemnič. Z rozvaděče je proud veden (5x4 CU) přes jistič 25A 
do rozvaděče prvního patra a přes další jistič 16A do garáže (5x6 CU asi 30m.).

Varianta tchána:
Od elektroměru (umístěn ve sloupku na hranici pozemku) je přívodem 4x16 AL veden el.
proud do rozvaděče v přízemí. V tomto rozvaděči je rozdělen PEN na PE+N pro přízemí. Místo rozdělení je přizeměno.
Přizemnění je napojeno vodičem 1x16 CU na zemnič. Z rozvaděče je proud veden (4x4 CU) přes jistič 25A 
do rozvaděče druhého patra (kde je PEN rozdělen na PE+N a přizemnen vodičem 1x16CU na společný zemnič s přízemím)
a přes další jistič 16A do garáže (5x6 CU asi 30m.)
(Navrhuje také variantu 4x6 CU a rozdělení a přizemnění na polečný zemníč až v garáži - z důvodu napojení třífázových spotřebičů se čtyřdrátovým vedením).

Celý problém je způsoben tím, část původní elektroinstala ce bude do dokončení rekonstrukce v síti TNC a část v TNS.
Při rekontsrukci si chci připravit "husí krky",  tak aby bylo možné vyměnit hlavní přívod za 4x10(16) cu / případně 5x10(16)cu - už se teším na protahování :(

Kterou variantu by jste doporučili (nebo spíš, která je správná)?

Dalším problémem je vlastní prizemnění bodu rozdělení: Vzdálenost mezi uzemněním bleskosvodu a silového vedení je cca 6 m
(mezi uzemněním bleskosvodu a silového vedení je dům).
Přemýšlím o tom, uložit do zemně zemnící pásek + tyče kolem domu a spojit ho pod zemí
s uzemněním bleskosvodu. Vedení by bylo ve tvaru U, protože se jedná o dvojdomek a se sousedem není možná dohoda.
Celá délka vedení pod zemí by byla cca 30m + případné přizemnění garáže. Je to možné takto udělat, nebo není nutné spojovat uzmnění silové části a bleskosvodu ?

 (poklona)
  S pozdravem
       Roman Kaňovský

 

Štefan Beláň:
Správná varianta je varianta od projektanta.
Proč nedůvěřujete projektantovi?  ??

Georgis Fasulis:
Jako projektant potvrzuji odpověď kolegy Beláně.
Na tchány pozor, jeden tchán dělá rekonstrukci kamarádovi (dle mého projektu) a chce mu pospojovat plastové trubky (prý spojuje případný potenciál přivedený vodou - to už tu taky bylo  ;)).

To Beláň: Mimo jiné chce (ten tchán) rovněž přitáhnout sólo drát do kuchyně prý kvůli myčky a baterii v kuchyni.
Asi tím moc nezkazí, ale myslím, že nic takového nařízené není, nebo mi v té oblasti něco uteklo? Podotýkám, že celý rozvod vody je v plastu.
Prý říkal něco ve smyslu, že všechna zařízení pracující s vodou musí být napojena na společné pospojování. Má pravdu?

Štefan Beláň:
TO: Fasulis

Pravdu by měl, kdyby odpověď zněla "Všechna zařízení pracující ve vodě (v mokrém prostření AD),  musí být napojena na společné pospojování"

No asi si trochu popletl terminologii "s vodou" a "ve vodě" ;D
Jak málo stačí k omylu. :D

Jaroslav Hasala:
Myslím, že tchánovi jde o to, že i po rekonstrukci zůstane část instalace TN-C.
Potom je otázkou, kam by se asi připojily PEN vodiče stávajících okruhů.
Nepsal jste, v které části RD stávající PEN vodiče zůstanou.
Asi nejjednodušší by v tomto případě bylo udělat propoje mezi rozvaděči kabelem CYKY 4Bx 10 (10 mm2 je minimální průřez vodiče PEN) + ten vodič CY 16 pro přizemnění místa rozdělení. PEN vodič by potom byl rozdělen v každé rozvodnici.