Na otázku, kterou kladete lze odpovědět - ANO, pokud tento přívod do stodoly máte připojen na hlavní rozvodnici ještě před rozdělením PEN.
Ano, takové zapojení je podmínkou. Může to bý i hl.svorkovnice N.
Potíž je s průřezem, který norma u soustavy PEN dovoluje až od již kolegou Beláněm zmíněných 10 mm2 a nahoru.
Od místa napojení se jedná
pouze o vodič N . Nemůže dále konat ochrannou funkci. Kabel sám je tř.2. Požadavek průřezu 10mm2 není pro tento případ platný.
Tvořit ve stodole soustavu TT, když je v domu TN, se mi osobně nelíbí.
Obě sítě jsou zemněné, takové řešení není v rozporu s žádnou normou. Přívod od nového strojeného zemniče na PE sběrnu nové rozvodnice ve stodole min. cy6.
Každopádně FI 30-300 mA, dle konkrétních požadavků.