Vážený pane Lubane,
Podle Vašeho popisu asi potřebujete zajistit, že obě formy byly vysunuty.
Potřebuji externí kontrolu pomocí relé správné funkce obou končáků.
K sestavení řídícího obvodu pak potřebujete přidat onen stav, kdy obě formy byly vysunuty, to znamená, že potřebujete sekvenční obvod. Podle Karnaughovy mapy potřebujete povolit přechody mezi stavy podle tlustých šipek a zakázat podle tenkých šipek.
Osobně bych vám doporučoval nechat přeprogramovat řídící systém.
Jinak pro vás nejjednodušší je udělat onen sekvenční obvod z paměťového dvojcívkového relé, jinak byste se při návrhu musel zabývat dynamickými hazardy.
Ale opakuji, k tomu jsou určeny řídící systémy, aby se dal každý koncák na zvláštní vstup.
Takhle budete potřebovat koncáky s přepínacím kontaktem, nebo přidat ještě na každý koncák jedno pomocné relé s jedním přepínacím kontaktem.
Nebo přidat dva koncáky nové (ty by měly v sérii spínací kontakty), snímající úplné vysunutí formy - takhle je sejmuto pouze plné nezasunutí a neúplným povysunutím a zpětným zasunutím lze i tento obvod ošálit.l