Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?

<< < (2/3) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
... a pak 20+m kabelu.   8)

Ivan Polínek:
Koukněte ještě sem, těch možností je více.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5179.msg33809.html#msg33809

Jaroslav Hrůza:
Citace: janos ik  12.08.2008, 07:58

nojo ale nekdy je studna od cerpatla treba 20 metru a pak co...


pokud je cerpadlo 20m od studny, tak neni problem pouzit napriklad zarizeni fi grunfos
prescontrol, ktery nespina na tlak, ale na prutok vody, tzn. netece voda, cerpadlo nejede...

jako uz predchudce, DOPORUCUJI NAVSTEVU SPECIALIZOVANE PRODEJNY CERPADEL

a ne zadneho super hyper mega marketu!!!§

Ing. Jan Panchártek:
Nejjednošší je použít ochrany Emotron. Neinstalují se žádné sody, nepokládají se kabely a pod. Vše je v ovládací skříňce čerpadla. Podrobné informace na www.panchartek .cz

Jan Franěk:
No nejsem si jist,že je to opravdu to pravé. Pokud to správně chápu, jestli dojde ve studni voda a nestihne včas dotéci, vypadne relé do poruchy. To není asi pro mě  :-\ . Raději natáhnu sondy . Po opětovném naplnění studny vodou do ní nemusím jít nahodit relé.

Je možné, že jsem ale správně nepochopil funkci Vašeho zařízení. Můžete mě opravit.  o:-)