Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?

<< < (3/3)

Ing. Jan Panchártek:
Máte naprostou pravdu. Relé je nutné po vypnutí čerpadla resetovat.

S pozdravem Panchártek

Jan Franěk:
 (poklona)  za odpověď.

V tomto případě se mi to nezdá jako vhodné řešení, ale dovedu si představit spoustu jiných aplikací, kde se nechá toto relé použít ku prospěchu věci.

D.Holoubek:
Existuje relé pro zajištění čerpadla proti chodu na "sucho",  které se zapojí pouze do obvodu čerpadla.

Ing. Jan Panchártek:
Do této skupiny výrobků patří již zmíněné švédské ochrany Emotron M20, které na náš trh dodáváme. V této oblasti ochran jsou absolutní špička. Dokáží snímat činný výkon na hřídeli poháněcího elektromotoru a tak je možné velice přesně určit v jakém výkonovém stavu se poháněný stroj nachází. Stanovit  hranice jak odlehčení, tak přetížení stroje je velmi jednoduché.  Bohužel, po zastavení stroje, (v tomto případě čerpadla při zjištěném chodu nasucho) ochrana sama opětovně spuštění nedokáže. (umí reverzaci a opětovné spuštění - pro čerpadla nepoužitelné)
Opětovné spuštění provádí ochrana Emotron DCM určená k řízení a ochraně kalových čerpadel, ale ta je pro ochranu vodárenských řerpadel velmi nevhodná.
Vše na www.panchartek .cz