Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje?
Georgis Fasulis:
Central stop ani totalstop není správná terminologie.
Podle mého by taková dílna určitě měla mít:
1) U každého stroje tlačítko Nouzového zastavení v souladu s ČSN 60204-1 zvlášť.
2) Možnost Nouzového vypnutí el. energie jako celku - buď na dveřích hlavního technologickéh o rozvaděče nebo dálkový rozvod tlačítek Nouzového vypnutí ve skříňkách (tlačítka rozpínací v sérii zapojena působící na podpěťovou cívku hlavního deonu u technologickéh o rozvaděče).
Nouzové vypnutí musí odpovídat ČSN 332000-5-537
Rozmahel Vladimír:
Podstatu dotazu jsem viděl v požadavku řešení vypínání el.instalace ve vlivu BE2N1 dle ČSN 33 2000-5-51, tab.51AN. Vypinací prvek, který toto provede můžete zvát jakkoliv. Nouzové zastavení stroje nikdo nezpochybnil už v prvotním dotazu.
Citace: lopino 02.07.2007, 18:01
Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje? U každého stroje to je samozřejmost, ale central na všechny?
Nutnost osazení tlačítek nouzového vypínání po ploše stolárny se odvíjí od velikosti a druhu provozu. Jiný požadavek může být v malé dílně a jiný např. v sériové výrobě nábytku.
Georgis Fasulis:
To Rozmahel: Svůj příspěvek jsem napsal právě proto, abych zabránil zmatku okolo nouzového vypínání. Slova jako central stop a total stop jsou sleng a není z nich jasná funkce a nikdy tyto termíny nebyly a nejsou použity v ČSN.
NA ODBORNÉM PORTÁLE BY SE PROTO NEMĚLY OBJEVOVAT!
Přehledně je problematika vypínání popsána v ČSN 332000-4-46.
Norma zde jasně odděluje pojmy:
1) Odpojování (obecná podmínka pro všechny obvody - každý obvod musí být odpojitelný)
2) Vypínání pro potřeby údržby - toto vypnutí musí znemožnit neúmyslnéhozap nutí během údržby
prostředky - uzamčení, výstražné tabulky, umístění v uzamyk. skříňce
Upozorňuji u toho bodu, že tady již tato norma nestačí - je zpřísněna Nařízením vlády 378/2001 Sb.
§3 m) vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovládači k zastavení některého nebo všech zařízení v závislosti na druhu rizika,
Jinými slovy - tabulka u jističe v rozvaděči "Nezapínat, na zařízení se pracuje už nestačí!
Každé zařízení musí být pro potřeby údržby vypinatelné ovladačem na pracovišti - to je v blízkosti pohonu.
3) Nouzové vypnutí a Nouzové zastavení
Podrobný popis viz: ČSN EN 60204-1
Rozmahel Vladimír:
NV 378/2001Sb.znám. Je to obecný dokument k Zákoníku práce o analýze rizik, nic tam není řečeno o vypínání stolárny. Jistě tato problematika je širšího rázu, celkové řešení musí být dáno projektovou dokumentací. Jinak to zase zavání nějakým sportem. :)
Je léto, navrhuji místo hokeje, do podzimu, mluvit třeba o plavání. ;D
Jan Alin:
Citace: Georgis Fasulis 04.07.2007, 12:38
Slova jako central stop a total stop jsou sleng a není z nich jasná funkce a nikdy tyto termíny nebyly a nejsou použity v ČSN.
Nemám momentálně možnost nahlédnout do starých norem ale jsem si jistý že pojmy "central stop" a "total stop" jsou ve starých předpisech jako oficiální názvy. Dokonce je ještě spoustu nápisů na starých strojích (popis přímo od výrobce) a "central stop" lze koupit jako bezpečnostní nápis ještě dnes. Až se k tomu dostanu tak pohledám a dodám normy a články když čas dovolí.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana