Georgis Fasulis:
Central stop ani totalstop není správná terminologie.

Podle mého by taková dílna určitě měla mít:

1) U každého stroje tlačítko Nouzového zastavení v souladu s ČSN 60204-1 zvlášť.
2) Možnost Nouzového vypnutí el. energie jako celku - buď na dveřích hlavního technologickéh o rozvaděče nebo dálkový rozvod tlačítek Nouzového vypnutí ve skříňkách (tlačítka rozpínací v sérii zapojena působící na podpěťovou cívku hlavního deonu u technologickéh o rozvaděče).

Nouzové vypnutí musí odpovídat ČSN 332000-5-537

Rozmahel Vladimír:
Podstatu dotazu jsem viděl v požadavku řešení vypínání el.instalace ve vlivu BE2N1 dle ČSN 33 2000-5-51, tab.51AN. Vypinací prvek, který toto provede můžete zvát jakkoliv. Nouzové zastavení stroje nikdo nezpochybnil už v prvotním dotazu.
Citace: lopino  02.07.2007, 18:01

Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje? U každého stroje to je samozřejmost, ale central na všechny?

Nutnost osazení tlačítek nouzového vypínání po ploše stolárny se odvíjí od velikosti a druhu provozu. Jiný požadavek může být v malé dílně a jiný např. v sériové výrobě nábytku.

Georgis Fasulis:
To Rozmahel: Svůj příspěvek jsem napsal právě proto, abych zabránil zmatku okolo nouzového vypínání. Slova jako central stop a total stop jsou sleng a není z nich jasná funkce a nikdy tyto termíny nebyly a nejsou použity v ČSN.

NA ODBORNÉM PORTÁLE BY SE PROTO NEMĚLY OBJEVOVAT!

Přehledně je problematika vypínání popsána v ČSN 332000-4-46.
Norma zde jasně odděluje pojmy:

1) Odpojování (obecná podmínka pro všechny obvody - každý obvod musí být odpojitelný)

2) Vypínání pro potřeby údržby - toto vypnutí musí znemožnit neúmyslnéhozap nutí během údržby
prostředky - uzamčení, výstražné tabulky, umístění v uzamyk. skříňce

Upozorňuji u toho bodu, že tady již tato norma nestačí  - je zpřísněna Nařízením vlády 378/2001 Sb.

§3 m) vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovládači k zastavení některého nebo všech zařízení v závislosti na druhu rizika,

Jinými slovy - tabulka u jističe v rozvaděči "Nezapínat, na zařízení se pracuje už nestačí!
Každé zařízení musí být pro potřeby údržby vypinatelné ovladačem na pracovišti - to je v blízkosti pohonu.

3) Nouzové vypnutí a Nouzové zastavení

Podrobný popis viz: ČSN EN 60204-1

Rozmahel Vladimír:
NV 378/2001Sb.znám. Je to obecný dokument k Zákoníku práce o analýze rizik, nic tam není řečeno o vypínání stolárny. Jistě tato problematika je širšího rázu, celkové řešení musí být dáno projektovou dokumentací. Jinak to zase zavání nějakým sportem.  :)
Je léto, navrhuji místo hokeje, do podzimu, mluvit třeba o plavání.  ;D

Jan Alin:
Citace: Georgis Fasulis  04.07.2007, 12:38

Slova jako central stop a total stop jsou sleng a není z nich jasná funkce a nikdy tyto termíny nebyly a nejsou použity v ČSN.


Nemám momentálně možnost nahlédnout do starých norem ale jsem si jistý že pojmy "central stop" a "total stop" jsou ve starých předpisech jako oficiální názvy. Dokonce je ještě spoustu nápisů na starých strojích (popis přímo od výrobce) a "central stop" lze koupit jako bezpečnostní nápis ještě dnes. Až se k tomu dostanu tak pohledám a dodám normy a články když čas dovolí.