Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje?

(1/6) > >>

lopino:
Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje? U každého stroje to je samozřejmost, ale central na všechny?

kokeš jiří:
snad mozna neco jako "hlavni vypinac" aby na silvestra nejaky vejpitka nezapnul z premiry energie  treba pilu, ale centralne vse najednou vypnout behem prace -  to by mohlo i zdravi ohrozit...Nebo se mylim?

Jura Krikl:
Nevim ktera mašina ohrozí zdraví při výpadku el.,  maximalně je muže ohrozit tma u dojiždějicích mašin a ulek, který se dostaví. Ale to řeší nouzové osvětlení.
Ale je duležitý zajistit aby při obnovení dodávky el. do mašiny se nerozjela zrovna když to obsluha nečeká. To by za chvilku stolaři pili škopky rovnou z pipy, bo by neměli v čem držet žejdlík:-)

Štefan Beláň:
TO: lopino

Truhlárna je vždy provozovna s mnoha riziky. Bývá zde riziko úrazu elektrickým proudem, úrazu od pohybujících se částí, nebezpečí požáru... Záleží ovšem také na objemu výroby, množství strojů, počtů zaměstnanců a jejich kvalifikaci... atd. :-\

Proto je nejdůležitější m podkladem stanovení vnějších vlivů. Na základě vnějších vlivů se posoudí, zda bude hlavní vypínač provozovny nutný. Osobně jsem přesvědčený, že v 95 % truhlářských provozoven bude nutný. ;)

Rozmahel Vladimír:
Stolárna je provoz, kde norma nařizuje vypnutí v době klidu. Tento požadavek se nevztahuje na zařízení, které nelze vypnout. Např. oběhová čerpadla, topení, osvětlení atd... Smysl je vyloučení možnosti vzniku požáru od el.instalace. Jako vypinač může posloužit i hl.vypinač objektu, není nutný total stop.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana