Použili byste CYKYLo jako kabel se zaručenou funkčností při požáru?
Čestmír Čepelka:
Prosím o váš názor na následující záležitost.
Na stavbě hotelu o cca 8 podlažími jsou od projektanta v Technické zprávě navrženy kabely se zaručenou funkčností v době požáru typ CHKE-V.
Schodiště je tvořeno betonovou monolitickou konstrukcí.
Projekt předpokládal, že při betonáži budou budoucí trasy pro kabely trubkovány.
Stavba na mnoha místech na uložení trubek zapoměla.
Dodatečné drážkování je finančně i časově náročné.
Z úsporných důvodů byla navržena varianta a projektantem dle mého názoru bohužel odsouhlasena, že kabel CYKYLo ( plochý ), pokud bude minimálně 1cm v omítce, nebo v drážce v betonu, požadavkům na instalaci na schodištích vyhoví.
Pavel Ryšavý:
A vyhoví to i Požárnímu řešení? Pokud ano, není problém.
(požárni zpráva?)
Josef Prouza:
Jednou sem podobnou problematiku řešil s požárním technikem. Závěr byl takový, že účel požárních rozvodů je hlavně otevřít ventilační klapky a spustit poplach na PCO. Pokud je dostatečné pokrytí čidly kouře, je požár zachycen včas, ventilace se otevře, poplach spustí a kabely mohou přehořet. Názor byl, že kabely s omezenou hořlavostí vydrží ca 20 min, cyky 5 min.
Miroš Jan:
TO Čepelka.
váš dotaz je popsán velice stroze, nelze jednoznačně odpovědět. :-[
Trochu víc popište celou situaci, je schodiště chráněná úniková cesta či nikoliv. :)
Otakar Dosbaba:
Ano, nelze jednoznačně odpovědět. Navíc je v zadání trochu hokej, není totiž "oranžový" kabel jako kabel. Předně je třeba rozlišovat bezhalogenové izolace, které při hoření neprodukují chlór a další nebezpečné plyny, potažmo chemikálie, způsobující buďto otravu a nebo po reakci s hasebními prostředky různé žíraviny apod. Kabely s touto izolací jsou tedy určeny tam, kde hrozí z výše uvedených důvodů případné nebezpečí většímu počtu osob a nebo zvláště cennému (historickému) majetku a měly by jimi být zadrátovány v daném prostoru všechny běžné obvody. Pokud jde o CYKYLo hlouběji pod omítkou, pak jde o ekvivalentní způsob eliminace nebezpečných zplodin. Avšak toto vše neznamená, že vedení může být využito k napájení a ovládání zařízení se zachováním funkce v době požáru! Tyto obvody (např. centrální rozvody nouzového osvětlení, odvětrání, dýmové klapky, požární čerpadla, výtahy, evakuační rozhlas atd.), je pak nutné realizovat kabely s izolací, která nedovolí i po vyhoření plastu spojení vodičů. Zde již půjde o izolaci se slídou, skelnými vlákny, či keramizujícími hmotami a neméně důležitým a poměrně složitým způsobem uchycení, společně se specifickým vedením tras, speciálních úchytů, žlabů a dalších nosných prvků.
Takže je třeba nejprve stanovit, co, k čemu a kde má vést a pak začít řešit, co a jak realizovat dále.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana