Je vhodné spínat bodové žárovky 12V na primární nebo sekundární straně trafa?

(1/2) > >>

Host_Karel:
Jaký je váš názor na připojení bodových světel na 12V?

Po úpravě stropu jsem si koupil trafo 230/12V a potřebuji připojit nezávisle dva okruhy světel  zapínané dvěmi vypínači.
Jedno řešení je nechat primární stranu pod trvalým napětím a sekundární připojovat přes vypínače.
Druhé řešení mě napadá každým vypínačem samostatně spínat relé, které svými kontakty budou připínat primár i sekundár trafa.....
Samozřejmě nejrozumnější by bylo pořídit si další trafo, ale stavební úpravy jsou už hotové.....  :'(

Tak teď nevím, mám nechat trafo trvale "živé" nebo použít relé....

Jiří Schwarz:
Při zapínání spotřebičů na sekundární straně trafa se nesmí zapomenout na jednu maličkost -  maximální proudy vypínače.
Zatímco světlo 20W při 230V odebírá necelých 0,1A, při 12W je to víc než 1,5A. Pokud se sejde víc světel, nemusí na to běžné vypínače stačit.

Host_Karel:
Citace: Jiří Schwarz  21.06.2007, 08:02

Při zapínání spotřebičů na sekundární straně trafa se nesmí zapomenout na jednu maličkost -  maximální proudy vypínače.
Zatímco světlo 20W při 230V odebírá necelých 0,1A, při 12W je to víc než 1,5A. Pokud se sejde víc světel, nemusí na to běžné vypínače stačit.


V jedné větvi budu spínat 2x35W a ve druhé 3x35W tzn.jestli doře počítám tak je to necelých 6A resp. 8,75A Mím dojem,že "klasický" vypínač č.1 může min spínat 10A ,možná i 16A......Takže to asi zapojím "na tvrdo" a budu spínat ten sekundár.Dík za info  ;)

Dvořák Václav:
Jen bych dodal, že ten zmíněný proud je ustálený po nažhavení vlákna. Při zapnutí studené žárovky bude mnohem vyšší, vypínač to přežije, ale jeho kontakty se po čase upálí. Také přívody k vypínači by musely být silnější 2,5Cu aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám, které se u 12V velmi snadno projeví. Trafo lze namontovat přímo k jednomu ze svítidel v každém okruhu, takže žádné stavební úpravy by nemusely být.

Martin Kurka:
Vážený pane Dvořáku.
pokud byste použil variantu s relé. pak nemáte-li předřazen chránič, musel byste mít asi relé se zaručenou pevností izolace 4kV mezi sousedními kontakty. Protože mícháte okruh primární a sekundární bezpečné a nebezpečné napětí uvnitř v jednom relé. Relé většinou mají perfektní izolaci mezi kontakty a cívkou, ale mezi sousedními kontakty je to slabší. 
Navíc jeden kontakt bude muset být robustní se spínací schopností pro žárovky AC-5B při 12V AC, což bývá 1,5 násobek proudu AC-1 uváděného na relé. A druhý kontakt spíná primár trafa (AC-6A) to u pomocného relé je tak 4-7 násobek proudu AC-1 a značná napěťová schopnost kontaktu pro rozepnutí trafa.
Takže byste musel mít prakticky 2 různá relé pro jednu skupinu žárovek(celkem 4 relé),  cívky paralelně, a protože spínáte primár i sekundár najednou, tak alespoň varistory na primáru i sekundáru trafa.
To vše platí i kdybyste použil dvoukanálové rádiové ovládání a zapínal s ním primár i sekundár.
Jenže tam už jde i o trvalé napájení přijímače a přínos spínání primáru trafa už bude na úspory diskutabilní.

I trvale napájený primár a dvěma relátky (cívka 12V AC) spínané skupiny žárovek není od věci, celé toto řešení asi bude spolehlivější a ne o moc dražší než výkonový vypínač a klády k němu. 

Holt klasika je klasika a 2 trafa.... Co takhle náhradou 2 elektronická, nevešla by se?