Mohu rozdělit v bytové rozvodnici soustavu TN-C na TN-C-S?
Rev:
Mohu rozdělit v bytové rozvodnici soustavu TN C na TN C S jedná se oto, že
přívod od elektroměru je 2xAY6 v trubce jistič 25A/B majitel domu nechce
ve společných prostorech domu sekat.
Myslím si, že bych měl přivést ještě jeden vodič,
nebo dát kabel 3Cx6.
Martin Bauer:
Bytová rozvodnice je posledním místem rozdělení soustav. Není nutné od elektroměru vést už soustavu rozdělenou.
Nic méně, určitě by bylo lepší stávající AL kabel vyměnit za Cu. Pak záleží na velikosti bytu a jeho vybavení, zda by se nevyplatilo, třeba do budoucnosti, přivést 400V. Je to trochu papírování, ale pokud je to větší byt a uvažujete např. o myčce, el.trouě, popřípadě vařit na elektrice, tak to bude asi nezbytné.
Revmira:
diky za odpověď jedná se o standart výstavbu 60 léta 2+1
Štefan Beláň:
Ptáte se na rozdělení sítě TN-C na TN-S a tak předpokládám, že se bude jednat o rekonstrukci instalace v bytě.
Pokud se provádí rekonstrukce elektrické instalace v bytě, není možné ponechat starý nevyhovující přívod z vodičů Al. Přívod je nutné zhotovit také podle platných norem.
Doporučuji vyměnit staré vodiče Al za nové 3x CY-6,0mm2, a hlavně nezapomenout připojit samostatný vodič PE (zl./žl) přímo na hlavní domovní vedení na vodič PEN, který by měl být spojený s hlavním pospojování v objektu.
(!)
Velice často se setkávám při revizích s naprosto nevhodným a nevyhovujícím řešením, že se vymění vodiče od elektroměru do bytu a oba vodiče se napojí na stávající svorkovnici za elektroměrem (pochopitelně do jedné svorky dva vodiče PE a N), kam je přivedený vodiče PEN vedený přes elektroměr!
>:(
Vždy je nutné v těchto případech vyměnit dvě RS svorky za tři svorky a svorku PE připojit samostatným vodičem přímo na vodič PEN hlavního domovního vedení.
8)
Patrik Augustin:
to Belan
souhlasim ze vymenit privod do bytu je pri rekonstrukci nejlepsi ale v puvodnim dotazu bylo napsano ze majitelka nechce sekat ve spolecnych prostorech.Pod le meho nemusim podle CSN nic menit.Kdyz budu chtit pridat jednu zasuvku tak nebudu prece delat rekonstrukci celeho bytu.Takze pokud rozdelit PEN tak v bytove rozvodnici pro nove okruhy.Stavaji ci ponechat.Ale spis bych zkusil presvedcit majitelku o vymene toho privodu.Nove vodice se nemusi zasekavat lze ulozit do vkladaci listy. A celkovou rekonstrukci to uz o moc neprodrazi.
Navigace