Mohu rozdělit v bytové rozvodnici soustavu TN-C na TN-C-S?

<< < (2/2)

Jaroslav Hasala:
V těchto případech bývají přívodní vodiče uložené v trubkách, existuje reálná šance, že se podaří staré vodiče vytáhnout a zatáhnout nové. Chce to zjistit situaci na místě.
Ale i kdyby nebyla v současné době možnost vyměnit přívodní vodiče, asi by nebyl problém udělat rekonstrukci vnitřní instalace a přívodní vodiče připravit tak, aby se daly později nějak "bezbolestně" vyměnit. No a výměnu provést při nejbližší možné příležitosti např. před malováním společných prostor.
Samozřejmě, že v mezidobí nebude stav ideální a těžko na takovýto "polotovar" požadovat revizní zprávu, ale stávající stav věcí to rozhodně nezhorší.

Patrik Augustin:
to Hasala
Proc by nemohl zakaznik pozadovat revizni zpravu?Podle meho muze dostat revizi na nove obvody stavajici prece neresim.Pokud nekde pridam do stavajici instalace jistic a kus kabelu uz potrebuji vychozi revizi.Ale tu vychozi revizi prece delam na nove zrizeny okruh a ne na stavajici vedeni ktere mohlo byt udelano za cara klacka :-)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Martin Bauer  16.06.2007, 09:39

Pak záleží na velikosti bytu a jeho vybavení, zda by se nevyplatilo, třeba do budoucnosti, přivést 400V. Je to trochu papírování, ale pokud je to větší byt a uvažujete např. o myčce, el.trouě, popřípadě vařit na elektrice, tak to bude asi nezbytné.

Není to jen papírování. Změna z 1f na 3f něco stojí. Konkrétně rozdíl mezi 200,- za 1A u jednofázové přípojky a 500,- u třífázové. Výměna 25A/1f za 25A/3f bude stát 7.500,- (jestli si to dobře pamatuju). Jinak souhasím s tím, že je 3f rozhodně lepší volba.