Autor Téma: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody?  (Přečteno 6079 krát)
Dušan Chvátal
*
Offline Offline




« kdy: 15.06.2007, 12:29 »

Ve školní laboratoři jsou instalovány laboratorní stoly. Na stolech jsou sloupky, kde jsou provedeny vývody plynu, vody a pod. Na kohoutky jsou připojeny hadičky k odběrům vody. Odpad vody zde není. Můj dotaz zní: V jaké minimální vzdálenosti mohou být instalovány zásuvky 230V od potubí a vývodů vody?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.06.2007, 13:44 »

Osobně bych je dal co nejdále, jak to jen bude možné, navíc bych použil zásuvky v krytí alespoň IP 44.
Kdyby tam bylo umyvadlo, šlo by to nějak určit, takhle to bude trochu oříšek, protože o vzdálenosti zásuvek od ventilů se toho v normách moc nedozvíte... Ale třeba mě někdo doplní...
Asi bude nutné nějak určit pracovní prostor, kde se bude s vodou pracovat.
Ve školách je určená vzdálenost zásuvky od umyvadla min. 1,5 m, vyjímkou jsou právě učebny fyziky, chemie apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
kokeš jiří
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.06.2007, 14:57 »

situaci bych resil transformatore m a rozvodem 12Vss či 24 st, protoze deti jsou jako pytel blech a legalne je nechat celou hodinu sedet pred zasuvkou, to znamena riziko ze tam strci tuzku. Ani oddelovaci trafo by mi nepripadalo dosti bezpecne... Uvaha vychazi z predstavy, co za spotrebice by se melo pouzit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dušan Chvátal
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.06.2007, 15:13 »

Abych upřesnil, jedná se o laboratoře na vysoké škole, takže 12V to neřeší
Díky
Chvátal
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 15.06.2007, 15:53 »

U těch hadic na odběr vody bych použil něco na styl odnímatelné hlavice u sprchy a zásuvku bych umístil až za dosah vody. Je nutno použít proudový chránič se jmenovitým vybavovacím proudem max. 30mA, lépe 10mA / podle charakteru odběru /.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #5 kdy: 15.06.2007, 16:02 »

K použití chrániče vás nic a žádná ČSN doposud nenutí. Z vlastní zkušenosti mohu říci že svodový proud mnoha přístrojů na VŠ překročí 10mA a tak by vám za chránič 10mA pěkně poděkovali.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 15.06.2007, 16:11 »

Uvedl jsem dle charakteru odběru. Jsou to zásuvky obsluhované laiky, i když studenti mohou mít podle druhu školy určitou kvalifikaci. Dovolený unikající proud je 3,5mA atd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 15.06.2007, 17:07 »

Svého času dělali studenti VŠ zkoušky z vyhlášky vyhl. 50/1978 Sb.,  dokonce snad §5 (s platností omezenou na prostory školy),  dříve než vůbec byli "vpuštěni" do laboratoří. Netuším ovšem, jaká je situace v současné době, snad mě někdo doplní. Takže s těmi laiky to možná nebude tak jednoznačné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Zdeněk Houf
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.06.2007, 15:31 »

Nevím, jak na ostatních VŠ, ale na ČVUT FEL jsem v 1. ročníku psal zkoušku na §4 vyhl. 50/78 Sb. a ve 4. semestru §5. Platnost tohoto proškolení nám platí pouze v budově školy. S tím vpuštěním je to pravda, nemám splněn test, nemůžu měřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tsvoboda1
« Odpověď #9 kdy: 18.06.2007, 13:25 »

Na FEL ČVUT se v 1. ročníku dělá test na §4, ve 3. ročníku (bakalářská etapa) na §5 a v 5. ročníku (inženýrská etapa) na §6, aby studenti mohli samostatně zpracovávat diplomku. Školení platí pouze pro prostory školy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dušan Chvátal
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 18.06.2007, 20:41 »

Pánové, děkuji za zájem o tento problém a za vaše názory Úsměv.
Chvátal
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.018 sekund, 21 dotazů.