Nevíte která norma nařizuje hlídač unikajíciho proudu odporovych topných těles?
Josef F. Pech:
Jedná se o normu ČSN EN 60519-2 (ČSN 33 5002), Bezpečnost u elektrotepelný ch zařízení. Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení, článek 15.1.2 Unikající proud. Nejedná se však o osazení proudového chrániče, ale přístroje pro hlídání, který při překročení nastaveného unikajícího (residuálního) proudu tuto okolnost signalizuje. Jak s tímto stavem naloží provozovatel ČSN jednoznačně nepředepisuje. Já jsem se s tímto jako projektant vždy vypořádal v návodu s notickou, že je nutné neprodleně závadu odstranit. Doporučené hodnoty unikajícího proudu pak řeší IEC 990, ze které plyne spíše návod na volbu velikosti dle několika kritérií (bezpečnost, provoz a pod.).
M. Randák:
Pane Pech (poklona) za odpověď, přesně tento případ jsem měl na mysli pouze signalizaci unikajícího proudu. Pouze jeden revizní technik to po nás požadoval, ostatní RT tuto normu zřejmě neberou v potaz. A to podobných zařízení u nás bylo vyrobeno a revidováno mnoho.