Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?

(1/4) > >>

Martinnn:
Provádím rekonstrukci elektro rozvodů na RD.
Narazil jsem na tento problém.
Z rozvaděče do kuchyně to je cca 25metrů.
V kuchyni budu potřebovat 1 x 3 fázový obvod pro sporák.
Ten budu realizovat kabelem CYKY 5x2,5 jištěný 3x16B.
Dále budu potřebovat další 3 jedno fázové obvody.
Pro ledničku, myčku, pračku, konvici .....
Chci se zeptat: mohu použít také kabel 5x2,5?
Ten bych dovedl do kuchyně na zeď, do krabice a tam bych si to rozvedl podle potřeby. Udělal bych 3 samostatné okruhy.
Každý v rozvaděči jištěný 1x16B.
Je to takto možné a přípustné podle normy, nebo musím každý okruh tahat zvlášť kabelem 3x2,5?

tsvoboda1:
Každý samostatný okruh má mít plný počet vodičů, tj. použijte kabely 3x2,5. A pozor, v krabicích lze spojovat pouze vodiče jednoho okruhu!

Martin Bauer:
Vývod pro sporák OK, ale další vývody doporučuji řešit samostatnými kabely samostatně. To jest: vývod pro:                                 pračku CYKY 3Cx2,5  jištěno 16B/1
                             myčku       DTTO
                             zásuvky pro kuchyňkou linku také tak.
Ušetříte si mnoho starostí.

Otakar Dosbaba:
To Svoboda: Neviděl bych to tak tragicky, pokud se dodrží zásady sdruženého obvodu. Sdružení jističů do trojice, doplněné předřazeným třípólovým spínačem, případně chráničem, kterým se vázaně přívod do krabice kompletně vypne je hlavní podmínkou.

Ale jak píše pan Bauer, pro pračku a možná i myčku to chce samostatný přívod zvlášť k vůli většímu příkonu, pro ledničku zase z důvodu možnosti vyhnout se chrániči (pokud není centrální). Ostatní zásuvky, kterých je nemálo a zpravidla se do nich menší kuchyňské spotřebiče zapojují zpravidla jinak, než bylo původně manželkou naplánováno, bych klidně způsobem společného 5Cx2,5 přívodu řešil. Výhoda "rozfázování" jednotlivých zásuvek je pak k nezaplacení. Toto řešení skýtá snad jediné nebezpečí, a to pramenící z případného poškození N spoje - pokud by se někde ve svorce, chrániči, nebo N můstku utavil, pak při nerovnoměrném zatížení fází zásuvek dojde k přepětí a tím velmi rychle i ke zničení elektroniky připojených spotřebičů. Ale to při pečlivé práci není zas až tak pravděpodobné.

Martinnn:
 (poklona)  všem.
Dám na názor p.Bauera a natáhnu každý okruh samostatným kabelem.