Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
Offline
RT E2A
|
|
« Odpověď #1 kdy: 27.05.2007, 19:53 » |
|
To máte těžké, když se dělají předělávky instalace bez technické dokumentace. Od vymýšlení je tu projektant, od realizace elektromontér a od přezkoušení revizní technik. Tak jako jsou někteří elektromontéři k důslednému dodržení ČSN poněkud vlažní, jsou zase jiní, kteří pro jistotu všechno dimenzují a jistí nadbytečně a dost draho. Záleží tedy na tom jak je vaše kuchyńka zařazena v protokolu o vnějších vlivech, jaký je tam skutečný provoz atd. tedy tohle vše si v terénu zjistit a také obhájit navržené řešení je ta práce pro projektanta. Obecně lze říct, že v normálním prostředí není v kuchyni použití proudových chráničů povinné. I když se chránič použije, i samotná realizace se dá udělat různě, s jedním centrálním, nebo se 3 lokálními .... Závěrem mě napadá, že těch pár tisíc, co investor ušetřil na projektu stejně prodělá na vysokém počtu proudových chráničů. Největší radost mají jejich výrobci.
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #3 kdy: 27.05.2007, 20:36 » |
|
Jestli je použití chrániče povinné, tím si těžko někdo může být jistý bez znalostí další souvislostí, jak psal kolega Karvánek. Co je ovšem podle mě zcela neopodstatněné, to je použití samostatných chráničů. Určitě by bylo možné použít vždy jeden chránič pro jednu skupinu zásuvek. Pokud by někdo chtěl namítat něco o unikajících proudech tepelných spotřebičů, podotýkám, že 15 kW ze tří zásuvek 230V připojit nelze. (1mA/1kW - 15 mA je předepsaný minimální vypínací proud chrániče 0,03A)
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 28.05.2007, 20:08 » |
|
I když se to zdá jednoduché tak vytvořit protokol o prostředí a k tomu pak menší projekt....a podle projektu to udělat....jak jsem se dozvěděl tak nový IP se zaměřuje na dokumentaci k provedení revize a začíná sankcionovat revize bez PD !....i když by to hodil na papír i schopný revizák...a chránič bych tam dal...ale jeden proudově dimenzován na každé patro a 3 jističe...jist ota a klid majitele ! jak proti úrazu el. pr. tak i požáru a vadnému spotřebiči...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #10 kdy: 10.01.2024, 08:08 » |
|
Poslední dobou slyším opakovaně od různých elektrikářů: "byli jsme teď na školení a tam nám říkali, že se na každý zásuvkový obvod už musí dávat samostatný proudový chránič". Ve které normě je to uvedeno, něvěděl nikdo. Tak se ptám, kde je to uvedeno, nebo ze kterého článku, které normy to vyplývá? Hledal jsem, ale nic nenašel.
Google: "centrální proudové chrániče hlavatý" a po přečtení budete mít zcela jasno.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #12 kdy: 10.01.2024, 10:58 » |
|
V úvahách na oněch stránkách postrádám zohlednění délky rozvodů pro jeden chránič (parazitní proudy kabelů a instalace jako takové). Ten samý byt může mít kabeláž 100m, i 500m.
K té délce kabelů malinko napoví Tabulka 7 v ČSN 33 2130 ed.3 a to i když se týká převážně možných úbytků napětí. Spousta elektrikářů toto vůbec neřeší...tedy, žádný elektrikář to neřeší a pak se třeba diví. A pak křičí většinou ti, co mají obrovskou alergii na vyřčení "projektová dokumentace".
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Lukáš Láryš
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 11.01.2024, 00:13 » |
|
Google: "centrální proudové chrániče hlavatý" a po přečtení budete mít zcela jasno.
Jasno úplně ne, můj dotaz nebyl na centrální proudové chrániče, ale na samostatné chrániče pro zásuvkové obvody. Například u rodinného domu (bytu), nevidím žádné nebezpečí pokud jeden chránič napájí více zásuvkových okruhů, nebo nebezpečí z nežádoucího vypnutí dalších obvodů. Běžně se setkávám u těchto instalací s rozvaděči, kde je několik proudových chráničů pro více zásuvkových okruhů (pokoje, kuchyň, koupelna,...), vše dle projektu. Unikající proudy spotřebičů je sice hezký argument, ale pokud mám projekt, kde je jeden FI na čtyři zásuvkové okruhy pro pokoje a další FI na tři zásuvkové obvody v kuchyni, tak nemám argument, že by to mohlo být špatně, protože při revizi řeším samotnou instalaci a ne spotřebiče. Žádné nebezpečí z tohoto řešení nevyplývá.
|
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 11.01.2024, 07:40 » |
|
Jasno úplně ne, můj dotaz nebyl na centrální proudové chrániče, ale na samostatné chrániče pro zásuvkové obvody.
Vždyť se to uvádí v této pasáži právě v tom odkazovaném materiálu: "Co ostatní obvody? Mohu dát osvětlení samostatně, a všechny zbývající zásuvkové obvody sdružovat za společné chrániče? Takto to přímo zakázáno nikde není. Nicméně vraťme se k prvnímu citovanému normovému požadavku výše. Uspořádání instalace musí omezit možnost nežádoucí reakce proudových chráničů. A k tomu v normách již požadavek najdeme, konkrétně pak v ČSN 33 2000-5-53 ed. 3, čl. 531.3.2: Proudový chránič musí být zvolen a namontován tak, aby omezil riziko nežádoucího vypínání. Musí být zváženo rozčlenění obvodů pod jednotlivé odpovídající proudové chrániče (RCD). (…) Aby se zabránilo nežádoucímu vypínání způsobovanému proudy protékajícími ochrannými vodiči a/nebo unikajícími zemními proudy, nesmí být součet takových proudů ve směru toku energie od proudového chrániče (RCD) větší než 0,3násobek jmenovitého reziduálního vypínacího proudu."
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #16 kdy: 11.01.2024, 09:32 » |
|
Jasno úplně ne, můj dotaz nebyl na centrální proudové chrániče, ale na samostatné chrániče pro zásuvkové obvody.
Ale no táááááák, kolego! Zkuste si přečíst materiály mnou odkazované. Nic lepšího na internetu prostě nenajdete. Jen tomu musíte rozumět, jinak je to čtení naprosto zbytečně stráveným časem. Centrální/necentrální....bavíme se tu o nevhodnosti napojení více obvodů pod jeden chránič a já to možná trošku nešťastně nazval centrálním chráničem. Oba ale jistě víme, jak to bylo myšleno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|