Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
Josef Pentoda:
To>Macík.
Nevím jste-li jste spokojený s opovědí´mi kolegů.. Nadzvedla mě vaše otázka:" Ako sa v pripade CYKY vodicov robi klemovanie zasuviek, resp. akym sposobom sa robi rozvetvenie k osvetleniu pomocou CYKY?"
Tato věta říká vše. Chcete postavit dům za málo peněz. Instalace v trubkách: dražší,, pracnější. Neuvažujte s protahováním /rozšiřováním/ instalace. Provedení kabely levnější, rychlejší lepší izolace vodičů. Životnost obou cca 50-80 let. Můžete tahat kabely v trubkách, ale má to smysl vzhledem k životnosti instalace? Záměrně pomíjím tepelné zatížení vodičů CY i kabelů. Nešetřete na průřezu přívodního kabelu, klidně použijte o řád vyšší. Nezapojujte nic a nechte to odborníkovi. Na lednic/mrazák/použijte zásuvku zapojenou mimo chránič. Předpokládám, že máte projekt alespoň na ten dům. Vemte jej a domluvte se s nějakým elektrikářem.
Pane Dvořák, pokud je řemeslník líný, najdu si za své peníze jiného.l
Ján Karabinoš:
To Maroš Macik:
Mnohí kolegovia vám už odpovedali, no ja pridám ceny materiálov v SR. Ceny sú podľa internetového obchodu www.masmart.sk, teda orientačné. V každom maloobchode, prípadne veľkoobchode to môže byť iné.
CY 1,5 mm2 - 3,01 SK
CY 2,5 mm2 - 4,79 SK
CYKY 3C x 1,5 mm2 - 10,78 SK
3A x 1,5 mm2 - 11,25 SK
4C x 1,5 mm2 - 14,33 SK
3C x 2,5 mm2 - 16,25 SK
Elektroinštala čná trubka 16 – 7,60 SK
Elektroinštala čná trubka 20 – 10,50 SK
Všetko bez DPH.
A to je odpoveď aj na vašu prvú otázku prečo každý radšej robí s káblami: lebo sú lacnejšie a menej pracné, odhliadnuc od ich elektrických vlastnosti o ktorých už písali kolegovia.
O uložení obidvoch sa už tiež písalo.
Vy si všetko porovnajte, zvážte a vyberte pre vás výhodnejšiu alternatívu. Je len na vás, či pocit uspokojenia, že si kedykoľvek môžete vymeniť vodiče, stoji za to predraženie ( pri dnešnej životnosti inštalácie).
Otázku , ,klemovania“ zásuviek už kolegovia zodpovedali.
Čo sa týka inštalácie káblami CYKY pre osvetlenie, ja osobne idem s prívodom CYKY 3C do krabice pod vypínač, kde preruším iba fázový, teda hnedý, alebo čierny vodič. Modrý a žltozelený ide priamo ku svietidlu. Prívody spájam v rozvodných krabiciach pre viac miestnosti. Zdá sa mi to prehľadnejšie, aj keď na chodbe sú 2-3 krabice. No dá sa spájať aj pod vypínačom. Výhodou je, že na stenách nevidno žiadne krabičky a nevýhodou, že sa niekedy pod vypínačom musí spojiť viac káblov. Potom je tam malo miesta a hrozí väčšie otepľovanie vodičov.
Záleží na majiteľovi/ investorovi čo si vyberie.
Želám mnoho zdaru, či už pri práci, alebo výbere odborníka ak ste laik. (beach)
Maros Macik:
Citace: Jaroslav Klinský 24.05.2007, 18:59
Nevím, jaká izolace bude použita - pokud polystyren, pak by mohl být problém s uložením, protože ne vše má schválení do hořlavých podkladů - myslím trubky a vodiče v nich. U kabelů CYKY je to bez problémů. A z praktického hlediska - Pokud budou více jak dva ohyby na trubce, pak následně budete hůře protahovat vodiče v trubkách. Nepochopil jsem, zda chcte vtahovat více obvodů do jedné trubky - pokud ano, je nutné brát v úvahu více vlivů, o kterých píše ČSN 33 2000-5-52, čl. 521.N9.4.
Ano, chcem dávať vodiče priamo do vrstvy izolácie - podlahový polystyrén. Podľa tabuliek to nie je horľavý materiál, je samozhášavý. Ak by som teda použil káble CYKY, tie snáď môžem priamo pokladať do vrstvy polystyrénu bez ochrannej trubky? Dilemu použiť CY vodiče v PVC trubkách som mal aj preto, lebo v rodinných domoch sa väčšinou robia omietky pred podlahami. Teda inštalácia v stenách musí byť už hotová. Takto by som mal v stenách pripravené husie krky, spravili by sa omietky a pri kompletizácii elektriky by sa jednotlivé vodiče pretiahli trubkami a pokračovalo by sa podlahou. Ako toto však urobiť vodičami CYKY? Vložiť ich pod omietku a nechať ich na podlahe, aby zavadzali? Hrozí aj riziko ich poškodenia. Ak by sa toto dalo rozumne vyriešiť, tak by som sa už jednoznačne priklonil k CYKY.
to Ján Karabinoš:
ďakujem za typ na e-obchod s elektromateriá lom, ceny majú fakt zaujímavé. Ja som doteraz počítal s inými cenami a tam mi porovnanie CY a CYKY vyšlo rovnako.
Dvořák Václav:
Jak už zde bylo řečeno, kabely CYKY se v podlaze dávají do trubek a kolem trubek se dělají takové hrobečky, které trubku chrání. Taky můžete použít tuhé plastové trubky, ty vydrží o něco víc, lépe se s nimi protahuje ale špatně se dělají ohyby.
Když už musíte vést vedení pod podlahou, tak je lepší, když se poškodí husí krk kolem kabelu než když se poškodí prázdný husí krk, kterým už potom nic neprotáhnete.
Nám se instalace v trubkách vyplatila, neboť od té doby jsme mohli přidat několik dalších vypínačů, přejít na impulsní relé, vypavit vypínače indikačními doutnavkami zapnutí. Vše bez jediného seknutí. Paráda.
Taky můžete zvolit kompromis: kabely CYKY protažené v trubkách :-))
Maros Macik:
Citace: Dvořák Václav 28.05.2007, 09:02
Jak už zde bylo řečeno, kabely CYKY se v podlaze dávají do trubek a kolem trubek se dělají takové hrobečky, které trubku chrání. Taky můžete použít tuhé plastové trubky, ty vydrží o něco víc, lépe se s nimi protahuje ale špatně se dělají ohyby.
Když už musíte vést vedení pod podlahou, tak je lepší, když se poškodí husí krk kolem kabelu než když se poškodí prázdný husí krk, kterým už potom nic neprotáhnete.
Taky můžete zvolit kompromis: kabely CYKY protažené v trubkách :-))
Ak pouzijem kable CYKY v trubkach, tak stracam cenovu vyhodu oproti kablom CY v trubkach.
Daju sa kable CYKY zatiahnut aj dodatocne do trubiek? Nerozumiem tym "hrobeckom". Instalaciu budem mat vo vrstve EPS, takze myslim, ze trubka bude dostatocne chranena proti prerazeniu. Teraz som este viac nerozhodnejsi medzi CY a CYKY ako som bol predtym.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana