Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
Dvořák Václav:
Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem? Nebo by mezi mědí a ocelí mohl vznikat článek a používají se jiné materiály?
Jan Hájek:
Článek ne, ale mám takový pocit, že by mohla měď vlivem plynu více korodovat.
Dvořák Václav:
Měď nemá sloužit k vedení plynu :-) jen na uzemnění ocelovejch trubek. Měděnej pásek se běžně používá, ale nemůže po letech způsobit ve styku s železem problém? Třeba napojování ocelových trubek na měď se dělá přes mosaz a jistě ne náhodou.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Dvořák Václav 19.05.2007, 09:34
Třeba napojování ocelových trubek na měď se dělá přes mosaz a jistě ne náhodou.
Myslím, že se to tak dělá kvůli svařitelnosti.
K překlemování plynoměru se svorky s CU páskem běžně používají, případná koroze CU může být také způsobena prakticky venkovním prostředím, ve kterém toto bývá umístěno. / kondezace vody atd... / Pospojování se zde provádí kvůli nebezpečí různých bludných proudů v kovovém potrubí, kdy např.el.instal ace domů celé obce může být vodivě propojena tímto potrubím. Takovouto sítí mohou protékat proudy a při demontáži plynoměru může dojít k přerušení takového proudu a zajiskření s následným výbuchem.
I plynovody podléhají pravidelným revizím, a při revizi plynovodu je možno toto podchytit.
Zdenek Hejčl:
Citace: Jan Hájek 19.05.2007, 07:28
Článek ne, ale mám takový pocit, že by mohla měď vlivem plynu více korodovat.
Proč by měď měla více korodovat vlivem plynu? Plynové potrubí se v domovních rozvodech dělá v měděných trubkách. ;)