Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
Maros Macik:
Citace: Georgis Fasulis 17.05.2007, 11:56
To Macík: Souhlasím s kolegou Beláněm. Navíc, aby vám zde někdo odpověděl na Vaši otázku zda je Vaše přípojka dostačující, nestačí vědět jen vzdálenost, ale především max. odebíráný výkon z přípojky - jinými slovy dimenzi hlavního jističe před elektroměrem.
Hlavny istic mam 3 x 25A, teda sucasny odoberany vykon 16,5kW. A este na margo toho, co spominal iny radca nad vami, aby som si nekomplikoval zivot. Som sa naucil (resp. zivot) , aby som si vsetko preveroval, tak si preverujem aj mojho projektanta. Jeden priklad: Kvoli kompletnej domacnosti v elektrine budem mat chranic prudoveho maxima. Tento projektant mi ho umiestnil do elektromerovej skrine, co je podla mna absolutne nevhodne. Budem nim odpajat vykonove stupne elektrokotla a bojlera a neviem si predstavit, keby som ten "strazic" osadil do elektromerovej skrine a nie do domoveho rozvadzaca, kam podla mna patri. Co vy na to? Aj pan projektant sa moze pomylit.
Georgis Fasulis:
To Macík: Určitě máte pravdu - důvěřuj, ale prověřuj. Sám jsem projektant a setkal jsem se už s mnoha prasárnami od mnoha "taky" kolegů. Pan Beláň to ale nemyslel zle, viděl, že projektant navrhnul 5x10, tak vám napsal, že je to asi ok, abyste dál nešpekuloval.
Co se týká průřezu 10 mm2, u jištění 25A a vzdálenosti 40m to máte dimenzované i s rezervou do budoucna pro možnost navýšení hlavního jističe a tak to má u přípojek být.
Co se týká pak jestli 4-drát nebo 5-drát, jsem i já pro 5-drát - to je rozdělit co nejdřív a uzemnit.
Brano:
rozdelit PEN vodič sa može aj v bytovej rozvodnici bod rozdelenia sa musi uzemnit podla mna je preto lepší 5 žilovy kábel.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana