Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
Maros Macik:
Od elektromerovej skrine po domovy rozvadzac mam cca 40m vzdialenost. Projektant mi navrhol kabel 5Cx10. Pytam sa , ci to nie je mala dimenzia vzhladom na taku vzdialenost, ci tam nebudu vznikat velke ubytky napatia? Moze sa eventuelne pouzit aj 4-zilovy kabel a ochranny a nulovaci vodic rozdelit az v domovom rozvadzaci?
Štefan Beláň:
TO: Macík
Nekomplikujte si život!
>:(
Když už jste zaplatil za projekt, tak se ho držte a případné požadované změny řešte s projektantem. On je odpovědný za návrh dle platných norem.
;)
PS. Kabel CYKY 5x10 mm2 je jistě správné řešení.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5109.msg33280.html#msg33280
Georgis Fasulis:
To Macík: Souhlasím s kolegou Beláněm. Navíc, aby vám zde někdo odpověděl na Vaši otázku zda je Vaše přípojka dostačující, nestačí vědět jen vzdálenost, ale především max. odebíráný výkon z přípojky - jinými slovy dimenzi hlavního jističe před elektroměrem.
L.LENGYEL:
DLE ČSN LZE POUŽÍT I KABEL CYKY 4BX10,KTERÝ MÁ TU VÝHODU,ŽE JE LEVNĚJŠÍ NEŽ 5BX10 A ZŽ VODIČ PEN LZE PAK ROZDĚLIT AŽ V BYTOVÉ ROZVODNICI.
Milan Selezan:
Z hľadiska STN - ČSN má pravdu p. Lengyel, ale záleží aj od pripojovacích podmienok rozvodného závodu. Nové elektromerové rozvádzače (napr. HASMA) delia sieť na TN-S už hneď za elektromerom a sú už tak otypované a rozvodnými závodmi odsúhlasené. Technicky pripojiť 4,resp.5 žíl nie je problém. Radím preto predjednať použitie 4B alebo 5B na rozvodnom závode.
Navigace
[0] Index zpráv