Znáte pravidla v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.3?

(1/6) > >>

Autorský článek:
Jan Hübner o koupelnách a ČSN 33 2000-7-701 ed.3
    Od 1. 6. 2025 platí ČSN 33 2000-7-701 ed.3 a v koupelnách zpřesňuje, kde ještě „končí“ sprcha a kde už začíná běžná instalace. Jak daleko se vám v praxi rozleje zóna, když má sprcha hadici a závěs není pevná překážka? Nově se řeší i vedení ve zdi až do hloubky 6 cm, takže kabel pár centimetrů pod obkladem už často znamená chránič. Co to udělá s opravou staré koupelny, která byla navržená bez RCD a s místním pospojováním? Ed.3 zároveň omezuje povinné doplňující pospojování, pokud je objekt správně uzemněn a napojen na MET/HOP. Kde končí „výměna kus za kus“ a kdy už musíte přejít na plné požadavky nové normy?
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
    ... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde!



    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   Znáte pravidla v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.3?
   

Jiří Kantner:
Vedení 6cm hluboko do zdi. Asi 5cm nestačilo. Jaký má být smysl tohoto ustanovení? Ochrana kabelu před navrtáním? Z mého pohledu to moc smyslu nedává. Čím hlouběji se kabel pod zeď ukládá, tím hůř se jeho přítomnost detekuje vyhledávačem kabelů. Profi detektor kabelů  si málokterý kutil pořídí. A pokud někdo  začne vrtat do zdi s pořádným příklepem (SDS+) tak vrták projede maltou a sádrou jak máslem a centimetr navíc to nezachrání. Proti lidské blbosti bojovat sice lze ale je to neúčinné.  Často používaný postup při rekonstrukci koupelen v paneláku je postup kdy se přizdí 5cm plynosilikátu a v tom se tahá voda a elektřina. Omezí se tím náročné drážkování v betonu. Qui bono? Také nebude možné mnohde dát zásuvku do 10cm příčky.
Jsou ustanovení se kterými prostě "nesouzním". 

Karel Bělohlávek:
Jenom bych upozornil na národní podmínky. V ČR můžeme v zónách používat pouze SELV 12 V AC nebo 30 V DC, se zdrojem umístěným mimo zóny 0,1 a 2.

S ohledem na rozsah té přednášky mi trochu chybí zmínka o pevně uloženém ohřívači vody. V nové edici již není uvedena výjimka pro použití chrániče.

Jan Hübner ml.:
Citace: Karel Bělohlávek  24.02.2026, 11:25

Jenom bych upozornil na národní podmínky. V ČR můžeme v zónách používat pouze SELV 12 V AC nebo 30 V DC, se zdrojem umístěným mimo zóny 0,1 a 2.

S ohledem na rozsah té přednášky mi trochu chybí zmínka o pevně uloženém ohřívači vody. V nové edici již není uvedena výjimka pro použití chrániče.


Díky, že jste si udělal čas na zhlédnutí přednášky a díky za odbornou zpětnou vazbu. Určitě s Vámi souhlasím, v přednášce by měly být obě informace zmíněny, do příštího opakování obě informace doplním.

Radim Strycharski:
Dovolil bych si jen připomenout, že nová norma nezná sprchovou vanu, což znamená, že zóna 0 ve sprše bez vany je jednoznačná a ve sprše s vanou je prostě tam, kam vana zrovna zasahuje s ohledem na 10 cm nad podlahu. Takže když bude vana hloubky 5 cm svým dnem 5 cm nad podlahou, bude celá vana v zóně 0. Když bude vana hloubky 10 cm svým dnem 5 cm nad podlahou, bude půl vany v zóně 0 a půl vany v zóně 1.

Jinak v tom pospojování žádnou revoluci nevidím. V edici 3 jde svým způsobem o stručnou verzi textu z edice 2, čl. 701.415.2. Tam se taky nemuselo dělat doplňující pospojování, když bylo v budově zřízeno hlavní pospojování - viz poslední část článku.