Mohu použít přepěťovou ochranu u neuzemněného RD?
Jakub Bódiš:
V rámci drobných úprav podružného rozvaděče v domě se nabízí instalace chybějící přepěťové ochrany. Přívod od elměru 4x10, cca 5 metrů. Dům však není uzemněn. Přívod je vzduchem, kde přívodní PEN je uzemněn na sloupu na zahradě, cca 15 metrů od domu. Toto je však uzemnění distributora. Mohu přepěťovku použít?
(Přepěťová ochrana u neuzemněného RD? Díky.)
Jiří Schwarz:
Použít ochranu proti přepětí samozřejmě můžete, nějaké špičky mezi pracovními vodiči to omezí, zachytí
Ale celkově ta její účinnost nebude optimální
Jiří Kantner:
Zkonzultujte ty úpravy s nějakým elektrikářem, který má praxi v řešení ochrany proti přepětí. Ono při instalaci těchto ochran záleží i na tom, kde je v rozvaděči umístíte a kudy budou vedeny vodiče. Předpokládám, že pokud máte v úmyslu instalovat přepěťovou ochranu "z vlastního popudu" tak budete asi uvažovat o budoucím doplnění nějakého uzemění, až se to bude stavebně hodit. Je dobré tyhle činnosti dělat plánovaně tak, aby jedna akce neznamenala předělání všeho stávajícího ale jen pokud možno doplnění. Ne nadarmo se tu omílá potřeba projektu. Odhlédnmeli-li od jeho právní nezbytnosti, bude to dobré i pro vás, abyste při dalších úpravách domu a elektroinstala ce nemusel pátrat v paměti jako to bylo tenkrát vymyšlené a "kudy že ty kabely měly vést".
Jakub Bódiš:
(poklona) za názory, kolegové. Co se týká umístění v rozvaděči a vedení vodičů, tak samozřejmě vím jak. Pro upřesnění...kv ůli instalaci tep.čerpadla doplňuji do rozvaděče jističe,musím vyměnit přívod od elměru(teď je tam 4x6), rovnou měním 30 let staré jističe, doplňuji hl.vypínač rozvaděče.
Pan Kantner má pravdu, řádné uzemnění domu je v plánu, ale ne hned, takže jako rozumné vidím doplnění SPD až po uzemnění domu. Díky.
Jan Franěk:
Jestli není zrovna instalace tepelného čerpadla dobrým důvodem k tomu, zřídit si u něj alespoň prozatimní zemnění.
Stejně budete kopat základy pro venkovní jednotku, tak bych k tomu přidal nějakou zemnící tyč a na vývod zemniče připojil nejen venkovní jednotku, ale i silný ochranný vodič do domu. Stejně musíte udělat kabelovou trasu, tak proč ji nevyužít k přizemnění rozvaděče? velmi významně to zveden úroveň ochrany vašeho domu a zefektivní účinnost přepěťových ochran. Nestojí to alespoň za zamyšlení?
Navigace