Lze povolit třífázový jistič pro tři nezávislé klimatizace?
Pavel Kalvar:
Jedná se o rodinný dům, kde není schéma zapojení. Majitel mě požádal o revizi klimatizací z důvody změny sazby. Pokud se jedná o rozvaděč o pár modulech, dělám to tak, že zkreslím skutečný stav. Považuju to za dostatečný krok.
Jozef BABJAK:
Citace: Martin Procházka, Slaný 13.02.2026, 10:46
A ještě mám trochu pochybnosti, že výrobce u jednotek takového malého příkonu předepisuje jištění B20, ...
Výrobca predpisuje tak nanajvýš minimálne predradené istenie, aby bol výrobok funkčný a použiteľný. Ak je istenie vyššie, nemá prečo mať s tým problém, za predpokladu, že istenie dostatočne chráni vedenie. Ale nosím drevo do lesa, že áno...
Radim Strycharski:
Citace: Pavel Kalvar 13.02.2026, 11:10
dal jsem to do závad takhle:
Není zajištěno samostatné jištění jednotlivých koncových obvodů, což je v rozporu se zásadou odděleného jištění koncových obvodů dle:
ČSN 33 2000-4-43, čl. 433.1.1 – ochrana proti nadproudům musí být zajištěna pro každý obvod,
ČSN 33 2000-5-52, čl. 521.8 – každý koncový obvod má být samostatně jištěn, zásady selektivity a provozní bezpečnosti instalace.
Při poruše jedné klimatizační jednotky dojde k odpojení všech tří zařízení současně.
Doporučení: Každou klimatizační jednotku napájet samostatným jednofázovým jističem odpovídající hodnoty (např. C16/1 dle štítkového proudu), případně samostatným proudovým chráničem dle projektové dokumentace a požadavků výrobce.
Díky všem zúčastněným diskutujícím.
Nemáte to správně. Jedná se o sdružený obvod, který tím, že má použit jeden třífázový jistič, nemá žádné závady. Odkazujete na čl. 521.8 a zrovna čl. 521.8,2 zmiňuje sdružený obvod, který je dále upřesněn v čl. NA.2.3.3. Co se týče selektivity, je správně na její nedodržení upozornit, nicméně pokud ji naprojektuje projektant nebo pokud vám investor potvrdí, že mu její nedodržení nevadí, tak to není závada. Nikdy obvykle není dodržená úplná selektivita, vždy jen více nebo méně částečná. Pokud by investor chtěl mít klimatizace odjištěné zvlášť jednofázovými jističi, dají se použít a dá se před ně v tomto sdruženém obvodu zařadit 3 f vypínač.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana