dal jsem to do závad takhle:
Není zajištěno samostatné jištění jednotlivých koncových obvodů, což je v rozporu se zásadou odděleného jištění koncových obvodů dle:
ČSN 33 2000-4-43, čl. 433.1.1 – ochrana proti nadproudům musí být zajištěna pro každý obvod,
ČSN 33 2000-5-52, čl. 521.8 – každý koncový obvod má být samostatně jištěn, zásady selektivity a provozní bezpečnosti instalace.
Při poruše jedné klimatizační jednotky dojde k odpojení všech tří zařízení současně.
Doporučení: Každou klimatizační jednotku napájet samostatným jednofázovým jističem odpovídající hodnoty (např. C16/1 dle štítkového proudu), případně samostatným proudovým chráničem dle projektové dokumentace a požadavků výrobce.
Díky všem zúčastněným diskutujícím.
Nemáte to správně. Jedná se o sdružený obvod, který tím, že má použit jeden třífázový jistič, nemá žádné závady. Odkazujete na čl. 521.8 a zrovna čl. 521.8,2 zmiňuje sdružený obvod, který je dále upřesněn v čl. NA.2.3.3. Co se týče selektivity, je správně na její nedodržení upozornit, nicméně pokud ji naprojektuje projektant nebo pokud vám investor potvrdí, že mu její nedodržení nevadí, tak to není závada. Nikdy obvykle není dodržená úplná selektivita, vždy jen více nebo méně částečná. Pokud by investor chtěl mít klimatizace odjištěné zvlášť jednofázovými jističi, dají se použít a dá se před ně v tomto sdruženém obvodu zařadit 3 f vypínač.