Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?

(1/2) > >>

Jan Palička:
Wago dodává opravnou sadu
https://www.wago.com/cz/instala%C4%8Dn%C3%AD-svorky/sada-pro-opravu-kabelu/p/207-5485_316-000#description,
kterou ve svých marketingových materiálech dovoluje zazdít.



Jaký na zazdění mají názor místní dlouholetí praktici, zejména ti s oprávněním k revizi?
Spoj by měl být přístupný ...

Jaromír Táborský:
Pro upřesnění:
Když je to ve smršťovačce, tak už tehdy to není přístupné. Tedy je řeč o zazděné smršťovačce nebo wagu ve smršťovačce?

Pro bezproblémové zazdění smršťovačky s Wago svorkami v Česku hovoří poměrně veliké počty realizovaných oprav, bohužel díky který stále "svítí" i hliníkové instalace nulováním. Apropo, pokud výrobce uvede, že se může něco zazdít, pak jde o závazný dokument který se musí pro správnou funkčnost dodržet. Na rozdíl od technické normy, která je jak víme nezávazná, doporučená. Výrobce vyrobil, výrobce uvedl na trh, výrobce ví jak to používat, povinností výrobce je uvádět za jakých podmínek, a my jsme povinni návody dodržovat.
Něco nesedí? Má ten výrobek shodu ...?


Dtto tu byla kdysi diskuse o odpadní jímce sprchy, která neměla kontakt pro pospojování. Stále stejný vzorec.

Milan Hudec:
Citace: Jan Palička  09.01.2026, 14:24


Spoj by měl být přístupný ...


To je ovšem těžko splnitelné, resp.každý spoj je přístupný, záleží jen na vynaložené námaze k přístupnění (dance)
Např: kabelové spojky v zemi..........
Coby důležitější vidím zaznamenání takového napojení řekněme vznostně do dokumentace.
Je to vhodné z hlediska majitele objektu, při poruše kabelu/spoje velice ušetří na zednických pracech ohledně hledání místa poruchy.

Martin Kurka:
Jsa poučen, že si doma ani neškrtnu lokátorem vedení při jeho trasování pod kachlíky, snažím se problematitick á místa jak fotit, tak se mi osvědčilo pod obklady do sádry na ohyby a větvení tras vložit správně orientovaný neodymový magnet. Pak si i po letech druhým magnetem, nebo buzolou najdu uzly vedení naprosto přesně a nic už při přidávání poliček a výbavy nenavrtám.
Takže fotka spojky a do sádrového lože nad spoje vložený magnet/ magnety by zde také v budoucnu pomohly přesně najít  opravované místo.

Radim Strycharski:
Účel přístupnosti spoje je v umožnění provozu zařízení. Když výrobce spoje nepožaduje jeho přístupnost, není obecně důvod, aby ji požadoval někdo jiný. Zařízení lze dlouhodobě provozovat bez kontrol, údržby  a měření na spoji.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana