Proč je výpadek v Berlíně tak velký a dlouhý?

<< < (2/2)

Emanuel Kocián:
- havarijní oprava 110 kV kabelu se vlastně dělá jak? Proč by trvala dny?
***Opravy 110kV kabelů vám nikdo "na počkání" neudělá. Viděl jste někdy, jak se dělá např. kabelová spojka na 110kV kabelu? To je vysloveně chirurgická práce a to nemůže dělat kde kdo, je to vysloveně jebačka s detailama. Daný specialista, co tu spojku dělá, defacto musí jak modelář vymodelovat kus kabelu, včetně všech kabelových vrstev a těch je v takovým kabelu jak  .... Nedá se to dělat v zimě, musíte mu postavit klimatizovaný stan a musí tam být naprosté sucho, pomalu mu musíte zajistit tomu kabelářovi laboratorní podmínky. V ČR dokáží dělat spojky na kabelech 110kV a výše pouze 2 firmy. A v nich tak 1-2 lidi. A jak píšu, v žádném případě to není "na počkání". Sehnat vhodný "náhradní" kus 110kV kabelu, to taky není sranda. Pokud daný PDS nemá někde zašitou nějakou délkovou rezervu (např. položenou pro sichr v nějakým kabelovým kanálu),  tak je to taky v riti, protože to není věc, kterou byste si koupil v každým druhým skladu nebo vzal z nějaký akce, jako třeba kousek 22-AXEKVCEY. Takže ano, je to bohužel záležitost na dny, na dost dní, ne na pouhé hodiny. Na pouhé hodiny je tak max. oprava poškozeného venkovního vedení, výměna izolátoru, sespojkování AlFe lana. Důrazně si to doporučuji uvědomit těm ekoteroristům, co volají po tom, aby se vše bezhlavě kabelizovalo.
- nemají tu síť prostě navrženou úplně hloupě? Měl jsem za to, že 110 kV okruh se obvykle nenapájí z jedné rozvodny.
***PDS si často vybírat nemůže. Ano, je výhodnější táhnout oba směry napájení z různých stran, ne v souběhu vedle sebe v jednom kolektoru, kanálu, mostu, ale prostě kvůli ekoteroristům často jinou možnost prostě nemáte.
- jaké jsou (např. i v kontextu ČR) možnosti nouzového napájení takové oblasti? Nebo i např. při výpadku jediné 110/22 kV transformovny: lze obvykle takovou oblast napájet po 22 kV od sousedních 110/22 kV bez potíží?
***Pokud selže napájení ze systému 110kV, tak se samozřejmě dispečeři snaží toho co nejvíc odzásobovat po 22kV kabelech/vedeních. Ale ty často prostě na to kapacitně nestačí, zvláště v obdobích vysoké spotřeby. Od toho tam ostatně obvykle jsou právě ty 110kV kabely. Jak se asi tuší, obvykle ty 22kV kabely vedou stejnými místy jako ty 110kV, že.

Emanuel Kocián:
Jinak jakémukoliv odborníkovi stačí při pohledu do schématu 110kV sítě a geografické mapy z GIS (jak co kde, s čím v souběhu, v jaké podobě jde) pár minut, aby vytipoval kritická místa vhodná k sabotážím, kde to vyvolá největší problémy a bolehlavy, resp. kde jsou místa s nejpříznivější m poměrem minimální_snah a/maximální_komplikace. I Rusové to samozřejmě vědí a znají, nejen ekoteroristi.

Emanuel Kocián:
Ani bych se moc nedivil, kdyby pro opravy takového rozsahu odněkud ze 110kV sítě (pochopitelně v místě, kde to potenciálně bude co nejmíň bolet, z pohledu rizik) prostě vystříhli dlouhý kus 110kV kabelu vhodného/kompatibilního typu - a ten použili na to "flikování".
Jelikož dodací lhůty na 110kV kabely jsou v řádu jednotek měsíců. To není skladová položka. 110kV kabely se dělají striktně na objednávku.
Takže pokud neměli někde zastrčenou dostatečně dlouhou délkovou rezervu, tak to odněkud museli chtě nechtě řízeně "vycvaknout". A na opravu "vycvaknutého" úseku objednali kabel, který dorazí třebas až za 6 měsíců.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana