Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
Ondra Vodny:
Jsem laik a majitel novostavby. Mám dotaz ohledně kabelu (rezerva pro budoucí saunu), který mi firma nechala trčet ze země přímo pod tepelným čerpadlem.
Kabel leží volně na ostrém kamenivu (kačírku) přesně v místě, kam v zimě kape kondenzát a tvoří se tam ledovka (viz foto).
Moje obava:
Bojím se, že až budu chtít kabel za pár let použít, bude jeho izolace zničená od mrazu a tlaku ledu na kameny.
Developer i montážní firma TČ mi tvrdí, že “venkovnímu kabelu CYKY to nevadí”.
Je má obava oprávněná? Je takové uložení (bez chráničky, přímo pod ledem) přípustné dle norem (např. ČSN 33 2000-5-52)? Pokud je to špatně, čí je to chyba? Stavební firmy (že nedala chráničku rovnou) nebo montážníků čerpadla (že nainstalovali jednotku tak, že voda teče přímo na kabel)?
Potřebuji vědět, na koho mám při reklamaci zatlačit.
(poklona) za potvrzení, zda jen “plaším”, nebo je to opravdu problém.
Jan Franěk:
Uložení kabelu se provádí v pískovém loži, nebo v ochranné trubce (žlabu)
Sice kačírek nemá ostré hrany, přesto tlak kamení na plášť kabelu není dobrý, obzvláště v dlouhém čase. Mráz mu nevadí, pokud se s tím zmrzlým kabelem nehýbá. Všeobecně se nesmí pracovat s kabely pod +5 stupňů
Požadujte prostě uložení kabelu dle platných předpisů.
Zkuste zdejší vyhledávání, najdete dost příspěvků.
https://elektrika.cz/data/clanky/vvvatd040521/view
Milan Hudec:
Tak mě by celkem zajímalo jak to kdo děláte?
Tzn.klubíčko/konec kabelu někde uprostřed zahrady pro pergolu a pod co bude za pět let, nebo také nikdy.
Řekněme, že nebude použita chránička, kterou se kabel někdy protáhne (ono to také po letech nemusí být snadné, bahno se do chráničky dostane raz dva......)
Nabízí se smotek celý zakopat na konci rýhy s perfektnim ošetřenim jeho konce proti vlhkosti), nebo snad postavit nějaký sloupeček se zásuvkou, aby byl kabel využit, nebo nedělat smotek s vizí následné zemní spojky........ .
Václav Třetí:
Kabelu je nejlépe, pokud je pod napětím (pro laiky "pod proudem"). Nejlépe zakončit zásuvkovým sloupkem nebo něčím podobným, ono se to nakonec vždy využije, ví se přesně kde je konec, kabel nenavlhá... a jeho budoucí zamýšlené využití nebude problém. Dobře ukončený kabel zahrabaný v záhonu je sice také možný, ale za několik let může všelicos vypadat jinak a pak je to na rozhrabání velké plochy, než se najde konec.
Jiří_Hrubý:
Cokoli trčící kdesi uprostřed zahrady, je odsouzeno k posekaní, poškození AL vlivy, nebo to sežere počasí.
Za ideální považuji slepou spojku SVCZ a smotek uložený v pískovém lóži, ideálně s drenážním podsypem.
U moderních eko cykyn i aykyn je vlhkost kritickým faktorem. Ani ne tak plášť, ale izolace vodičů je u některých výrobců jakoby nasákavá, zvlášť šedá a povrchově barvená hnědá. Ve vlhku se na nich objevuje jakási plíseň a poměrně rychle se u vypnutých kabelů zhoršuje izolační stav. Proto ani ta rádoby vodotěsná krabička na fotce není ideální řešení. Stejně jako bůh ví jak vyřešený přechod země vzduch, kde cyklickým namáháním zmrazením a táním okolní půdy, dochází k namáhaní izolace. Tak nějak neočekávám, že projektant namaloval NYY a i kdyby, tak nevěřím, že ho tam skutečně natáhli.
Navigace