Úsekový odpínač IATS
    Úsekový odpínač IATS je venkovní zařízení s dálkovým ovládáním, plně izolované plynem SF6, určené pro spínání vedení vn (25 nebo 38,5kV). Je instalován ve svařované nerezové nádobě s přetlakem 0,3 bar a nemá žádné pohyblivé části mimo nádobu. Výhodou je vysoká spolehlivost, odolnost vůči prostředí (písek, sůl, vlhkost),  bezúdržbovost a schopnost dálkového ovládání přes SCADA. Montuje se na betonové, kovové nebo dřevěné sloupy, přičemž ovládací tyče lze vést až do ...
   

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Co vše víte o úsekových odpínačích?
   
Zaznamenáno
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.12.2025, 14:47 »

Tak nějak mám pocit, že  s SF6 by se mělo končit. Takže co potom, vakuové odpínače? 
Zaznamenáno
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 10.12.2025, 20:22 »

Více méně ano.
Např. "my" to řešíme kombinací "mini" vakuového zhášedla (vypínání pouze jmenovitých proudů) a odpojovače.
V zapnutém stavu je zhášedlo vyřazeno z proudovodné dráhy (menší ztráty),  a do vypnutého (odpojeného) stavu nejprve zhášedlo přeruší proud a dále dojde k úplnému odpojení:
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:03c1902d-a2f2-4eea-ba8e-045efb516edf/112020-TradeArticle-Blueswitch-EN.pdf

Konec "F plynů" obecně (nejen SF6) v energetice:
Technologie 24(25) kV: 31.12.2025
Technologie 110 kV: 31.12.2027
Technologie 35 kV: 31.12.2029 (ano, není to se 110 kV přehozeno).
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.12.2025, 10:02 »

Je to tedy odpojovač nebo odpínač?
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.12.2025, 11:35 »

Je to vypínač.
Odpojovač i odpínač mají vizuálně kontrolovateln ý stav. Protože to u recloseru nelze, bývá doplněn o Flrm.
Zaznamenáno
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 13.12.2025, 20:09 »

Je to tedy odpojovač nebo odpínač?
V prvním i mém třetím příspěvku se mluví o odpínači = zařízení, které je schopno vypínat pouze jmenovité proudy (typicky 630 A). Proto jsem psal o "mini" zhášedle, které je v popisovaném odpínači pouze tak velké, aby zvládlo vypnout jmenovitý proud, ne zkratové proudy.
Klasický SF6 odpínač (bez vakuového zhášedla) vypíná jmenovité proudy + plní i funkci odpojení (odpojovače). Proto je k "mini zhášedlu" doplněna funkce odpojení realizovaná dalším pohybem mechanismu, který zvětší izolační vzdálenost.

vn vypínač je zařízení, které dokáže několikráte (např 10 x) vypnout i jmenovitý zkratový proud (typicky: 16; 20; 25; 31,5; 40 a 50kA). Jmenovitý pak typicky 10 000 krát.

Odpojovač je pak zařízení které není primárně určeno k vypínaní jakýchkoli proudů. Jeho vypnutím (odpojením obvodu) se zvyšuje izolační vzdálenost mezi částí pod napětím (například přípojnice) a odpojovaným obvodem.
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: Včera v 21:49 »

Marketing nechte stranou, odpojovač chápete? Je o viditelném odpojení. Bez zátěže. Odpínač je odpojovač na steroidech, který má komoru, nebo aspoň upalováky. Opět se jedná o viditelné odpojení, tentokrát pod zátěží.
Vypínač, recloser, zvládne všechny provozní stavy, ale nedokáže viditelně odpojit úsek.
Jak jsem pochopil, žijete mikrobloky, řeči vašeho kmene 8 DJH třeba, ale na vzduchu jsou trochu jiná pravidla, než na kabelech. A pokud neznáte termíny jako Irodel či mikroblok, asi nemá cenu dál rozebírat principy ochran v kompenzovaných a odporníkových IT, protože s funkcí ochran souvisí i řízení a nároky na spínací prvky.
V každém případě dobré vědět o někom od Siemensu, protože byť s nimi zpravidla problémy nejsou, občas se něco vyskytne, jako nedávno problémy s kapacitními převodníky. Ale Siemens v technické podpoře funguje perfektně.
Zaznamenáno
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: Dnes v 08:56 »

Pane Hrubý, bez urážky, ale já termíny chápu očividně víc než si myslíte  Afro ,  akoráte se třebas občas nevyjádřím jasně/přesně...
Odpojovač bude odpojovačem (stejně jako odpínač bude odpínačem),  ať již jeho kontakty (pevný a pohyblivý) jsou ("Irodel",  Unigear, NXAir, venkovní 110-400kV) nebo nejsou viditelné (SafeRing, řada ZX, 8DJH 24, NXPLUS C 24, 8DAB 24).
Viditelné kontakty těchto přístrojů je vlastnost, kterou někteří zákazníci bezpodmínečně požadují. A i proto se pro zapouzdřené (SF6, nyní SF6 free) rozvaděče (kde kontakty standardně vidět nejsou) vyvinul optický systém kde se pomocí externí kamery na kontakty dá kouknout.
O chránění se opravdu zde diskuze nevede, o wattmetrické zemní, či zemní směrové, či dvojité zemní ("cross-country earth fault") už vůbec ne.

Myslím, že oba víme o čem se zde točí, jen každý z nás na to jde z jiné strany   na zdravi  .
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: Dnes v 12:48 »

Kolegové domluvte se, prosím o jednoduchou odpověď pro nás řekněme poučené laiky:
Taková ta tyč s uzamknutým madlem na stožáru je ?
Vypínač, odpojovač nebo odpínač.
Zaznamenáno
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: Dnes v 14:31 »

Je to úsekový odpínač (zvládne odepnout zatížené vedení).
Venkovní odpínač např.: https://dribo.cz/wp-content/uploads/336-2998-Flc_GB_N_38_03-1024x1024.jpg

Venkovní odpojovač např.: https://dribo.cz/wp-content/uploads/391-2918-Flrv_01-1024x1024.jpg
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: Dnes v 15:02 »



Myslím, že oba víme o čem se zde točí, jen každý z nás na to jde z jiné strany   na zdravi  .

Pane Stehno souhlas. Ono je to hlavně o rozdílu v ITr a kompenzovaném vzduchu.
Na kabelech, kde nehrozí OZ, dlouhá zem, ani vzdálená bouřka a ani prakticky nelze pracovat PPN, je jiná situace než na vzduchu, kde se zohledňují i vzdálenosti odpojených kontaktů.
A marketing jsem použil právě proto, že běžný zákazník trochu navýší, rozliší nanejvýš odpínač od odpojovače a  ti nejlepší od zkratovače  (dance)v případě “mikrobloků” je to  vlastně dostačující.
Asi se shodnem, že pitvání tohoto tématu do detailů, přesahuje toto fórum a asi bysme se dostali příliš off topic na zdravi
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: Dnes v 15:05 »

A když už jste u toho DRIBa přidám ještě ten vypínač, neboli recloser, o kterém tu od začátku píšu.
https://dribo.cz/vyrobni-program/vypinace-gvr-recloser-brush-switchgear/