Ako istiť proti skratu rozvádzač napájaný priamo z trolejového vedenia 3kV DC?
Miloslav Stehno:
Vývody (obvykle 630 A) v primárních vn stanicích více-méně stejně jako ta dráha, akoráte 3-fázově:
"tam se používají standardní měřicí transformátory napětí a měřicí transformátory proudu nebo senzory. Výstupy z MTP a MTN, případně ze senzorů, jsou zapojeny do ochranného a řídicího IED terminálu, který ovládá vypínač a ten postižený vývod odpojí.
V sekundárních vn stanicích ("kioscích") jsou na přívodech/vývodech (případně smyčkách) odpínače (vypínání pouze do jmenovitých proudům opět 630 A) a na vývodech na distribuční trafa vn/nn dle jmenovitého proudu/výkonu trafa buď odpínač s pojistkou nebo opět MTP s chránícím IED terminálem.
K identifikaci místa poruchy se na přívodu/vývodu používají indikátory zkratového proudu (naznačí za kterou sekundární stanicí již poruchový proud nebyl), v případě okružního vedení směrové indikátory zkratu (naznačí, mezi kterými dvěma stanicemi je problém).
Milan Hudec:
Dě ku ji za rozšíření obzorů.
Jiří_Hrubý:
Citace: Miloslav Stehno 01.12.2025, 15:01
Vývody (obvykle 630 A) v primárních vn stanicích více-méně stejně jako ta dráha, akoráte 3-fázově:
"tam se používají standardní měřicí transformátory napětí a měřicí transformátory proudu nebo senzory. Výstupy z MTP a MTN, případně ze senzorů, jsou zapojeny do ochranného a řídicího IED terminálu, který ovládá vypínač a ten postižený vývod odpojí.
V sekundárních vn stanicích ("kioscích") jsou na přívodech/vývodech (případně smyčkách) odpínače (vypínání pouze do jmenovitých proudům opět 630 A) a na vývodech na distribuční trafa vn/nn dle jmenovitého proudu/výkonu trafa buď odpínač s pojistkou nebo opět MTP s chránícím IED terminálem.
K identifikaci místa poruchy se na přívodu/vývodu používají indikátory zkratového proudu (naznačí za kterou sekundární stanicí již poruchový proud nebyl), v případě okružního vedení směrové indikátory zkratu (naznačí, mezi kterými dvěma stanicemi je problém).
Čistě ze zvědavosti, která AI vám to nešeptala? IED trrminál a primární a sekundární vn stanice, to jsou zajímavé slovní obraty, v energetice neužívané.
Miloslav Stehno:
AI? Fuj tajxl :(
https://www.linkedin.com/in/miloslav-stehno-a2a56a27/
"IED terminál" použil pan Šebesta, správně je "Řídící a chránící terminál, slangově "ochrana".
OK, místo "primární a sekundární vn stanice" jsem měl asi napsat "Rozvaděč pro primární/sekundární distribuci".
Kdo chce, ten výrazy pochopil, kdo nechce, "obviňuje" druhé z použití AI.
Miroslav Revús:
Citace: Miloslav Stehno 02.12.2025, 08:20
AI? Fuj tajxl :(
https://www.linkedin.com/in/miloslav-stehno-a2a56a27/
Dobre vedieť, s ochranami 7SJ sa stretávam pomerne často :-)