Lze vést hromosvod plotovou zdí ze ztraceného bednění?

(1/5) > >>

Sede:

Chci postavit plotovou zeď do výšky 1,75m, která bude navazovat na stávající stěnu pro garážové stání. V čelní straně stávající zdi je veden svod hromosvodu, viz foto.

Je nutné tento svod posunout mimo zeď, nebo ho mohu nechat na místě, obestavět ztraceným bedněním a potom zabetonovat?
Nebudu porušovat normy? Bude to fungovat? Na plotové zdi bude tenkovrstvá omítka jako na stávající stěně, nedojde případným úderem blesku k jejímu znehodnocení?

Jiří Kantner:
Hlavně se vyvarujte zabetonování zkušební svorky a AlMgSi vodiče!
Stávající provedení  je sice u země tak  nějak ošetřené asfaltovým nátěrem ale kdo ví co se skrývá dole. Asi by bylo lepší to kopnout až ke svorce k zemnícímu pásku a tam provést řádný spoj a ten ošetřit. Zkušbní svorku pak přesunout nad beton.

PP11:
 (poklona)  za odpověď. Svorka by zůstala cca 15 cm nad plotem, ten by výškově končil někde v místech horního napojení hromosvodu na zeď.To bych všechno oddělal a sundal z vodiče tu "trubku",  aby skrz ni, kolem vodiče, nezatékalo do zdi plotu.
Odkopávání k zemnímu pásku asi nepůjde, ten je někde hluboko v betonu dole.

Jirka Údržbář:
Hlavně se vyvarujte zabetonování AlMgSi vodiče!!

Milan Hudec:
A navařit bužírku na přechod beton/vzduch.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana