Tomas Elt Pokorny
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 06.11.2025, 14:22 » |
|
Jaká ČSN řeší pravidlo, že vypínač instalace musí být zvolen s o stupeň vyšší proudovou hodnotou než hlavní jistič (např. v ER objektu s FVE instalací)? Nemůžu to nikde dohledat. Nebo se jedná pouze o nepsané pravidlo a vychází se z předpokládanéh o možného vypínaného proudu?
|
|
|
|
|
Richard Šurek
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
E1A, E1B
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 06.11.2025, 20:05 » |
|
Jaká ČSN řeší pravidlo, že vypínač instalace musí být zvolen s o stupeň vyšší proudovou hodnotou než hlavní jistič (např. v ER objektu s FVE instalací)? Nemůžu to nikde dohledat. Nebo se jedná pouze o nepsané pravidlo a vychází se z předpokládanéh o možného vypínaného proudu?
Kdo takové pravidlo zmiňuje ? V připojovacích podmínkách EGD pro ELEKTROMĚROVÝ rozvaděč ( nikoliv instalaci) je požadován vypínač instalace o STEJNÉ nebo vyšší hodnotě jako hlavní smluvní jistič před elektroměrem, viz Požadavky na umístění , provedení a zapojení....odst 10.3 . Pokud se jedná o hlavní vypínač ( nikoliv jistič) v rozvaděči RH v instalaci, měl by mít hodnotu alespoň jmenovitého proudu rozvaděče na štítku. Jinak nevím čeho by se mělo takové "pravidlo" týkat.
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 07.11.2025, 07:37 » |
|
Nemůžu to nikde dohledat. To také nikde nenajdete. Jak píše kolega, stejnou hodnotu jako jistič před ním, nebo vyšší ...Udávají že můžete mít dva jističe stejné hodnoty za sebou,druhý je jako HV instalace. Je to nasáno v PP každého distributora.T yto PP jsou vždy nadřazeny nad ČSN EN (normami) !  Je vždy lepší jej dát o jedn,dva,tři stupně vyšší jak HJ.Ale to je na posouzení schopného elektrikáře...  Nic s tím neporušíte v PP.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 10.11.2025, 09:38 » |
|
U elektroměráku ,tam je to jiné. Když máme dva stejné jističe ,jeden je HJ a druhý VI. Bývají většinou vedle sebe,nebo kousek (řádu cm) od sebe....Tam není nějaký kabel nebo dlouhý přívod se změněným průřezem. U elektroměráku je to jaké-si bezpečnostní oddělení elektroměru při výměně.Jiná el.instalace,tam je selektivita každému jasná! (Co jsem slyšel od obvoďáků,už to několikrát při výměně elměru pořádně nafackovalo z instalace domu,firmy a pod..)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 10.11.2025, 10:29 » |
|
Dle souboru norem ČSN 33 2000, byla zavedena nová charakteristik a, "skupinový jmenovitý proud hlavního obvodu".
Zavedení této nové charakteristik y, je nejvýznamnější změnou v rámci ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3. Je definována jako: Jmenovitý proud, který může hlavní obvod přenášet s ohledem na vzájemné tepelné vlivy ostatních obvodů, které jsou současně zatíženy ve stejné části rozvaděče".
Pohled RT: Rozvaděč má protokol o shodě, projektakt jej navrhl a nakreslil jednopóĺové schéma zapojení. Obvykle je VI o stejné, nebo vyšší hodnotě, než In rozvaděče. Trh nabízí 1F vypínače v řadě 16/25/32/40A a 3F v řadě 20/32/40/50/63/80/100/125A. ABB nabízí VI s červenou páčkou, ostatní s černou.....
Pohled projektanta: je trohu složitější, protože musí zohlednit spoustu parametrů jako je součet In a součinitel soudobosti, tepelné poměry a zkušenostní faktor. To vše popsal kolega Jiří Kantner.
Pohled montéra EI: Měl by pracovat a instalovat podle projektu a potvrdit shodu.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 10.11.2025, 15:27 » |
|
"Vypínač instalace" v elměráku výhradně být nemusí jen vypínač....... ......
viz PP- E GD: Jako vypínací prvek je preferován vypínač, ale může být použít i jistič, který v takovém případě neplní požadavky selektivity a jistící schopnosti podle normy ČSN 33 2000-4-43 (nemusí být dodržena charakteristik a „B“).
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|