Kolik chrániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV?

(1/3) > >>

Zdeněk Dančák:
Zatím nemám FVE ani EV, ale uvažuji nad nimi a potřebuji si nachystat chráničky pro kabely do venkovního přístřešku u RD, kde bych chtěl mít tyto okruhy:
- wallbox nebo zásuvky pro nabíjení EV, teroreticky pro dvě auta současně.
- světlo
- 16A 230V zásuvka (zahradní a kutilské nářadí)
- možná i odbočka pro otvírání brány

Než tahat 3-4 samostatné silové kabely pro každý okruh zvlášť, tak bych raději přivedl do přístřešku jeden silový kabel a v přístřešku umístil podružný rozvaděč.

Nevím, zda je potřeba/vhodné k wallboxu přivést i další kabely (UTP/Ethernetový kabel, signál z HDO, signál z měřících cívek u elektroměru atd) nebo zda mám počítat, že všechno řízení a měření už probíhá přes wifi?

Chci se zeptat, kolik chrániček mám tedy přivést, ať je to dle platných norem a komfortní.  
- Minimum je jedna chránička, jen pro silový kabel (cca 5x6mm2)?
- Ale teoreticky mohou být potřeba další samostatné pro:
     - signál z HDO nebo jiného řízení
     - datové kabely + případně výstupy z měřících cívek

Samozřejmě, vhodné je doplnit i zabezpečení.

Juraj Rojko:
Nepíšete jaký WB, ale rozhodně nepočítejte s tím, že měření a řízení probíhá přes Wi-Fi. Dvě chráničky u kterých bude rezerva v průměru je základ, ale lepší by bylo už teď si udělat přesnější představu o tom co tam bude a podle toho to pak připravit. Obvykle budete potřebovat silový kabel a datový pro RS485 nebo něco takového. Ještě dodám, že také není dobré počítat s tím, že kabel 5x6 (možná i větší) protáhnete čímkoli. Pokud bude mít trasa víc než dva ohyby, tak by neuškodilo kdyby to zhodnotil někdo zkušenější, nebo tam dát rovnou i kabel(y).

Jan Franěk:
Zrovna včera jsem připravoval svoje nabíjecí místo před domem. Stačily mi dvě trubky o průměru 4cm (vzdálenost asi 12m) se dvěma ohyby. I s bohatou rezervou
Natáhl jsem kabely CYKY5x6 + 5x1,5 a 2x FTP cat5 (venkovní)

- napájení
- ovládání a blokování   (Foxtrotem)
- řízení  
- internet

Ostatní je prostě v rozvaděči ze které je to vše napojené.

Prozatím jsem dělal pouze kabelovou přípravu. Na dalším se pracuje  o:-)

Michal Čeleda:
Já bych tedy začal sepsáním všeho, co by v tom přístřešku mohlo být (WB, řízení, ovládání vrat, LAN, zabezpečovačka, kamera, ...) vč. předpokládanýc h etap (do chráničky s kabelem se další kabel přidává někdy dost těžko) a podle toho vybral typy a počty chrániček. Plus pak aspoň jednu jako rezervu. Ona ta cena samotných chrániček není nijak závratná ve srovnání s cenou výkopu a příp. starostmi typu "ještě jsem tam chtěl kameru a nevím, jak jí tam dostat".

Zdeněk Dančák:
U větších průměrů a vyššího počtu chráníček je problém s prostupy do domu, aby namísto jednoho/dvou otvoru pro relativně ohebnou 40mm chráničku nakonec nebylo třeba vykopat energokanál, to je asi jediné co mne omezuje.

Je stanovena minimální vzdálenost chrániček pro silové kabely a pro datové, nebo může být i souběh na kontakt?

A lze obecně umístit všechny datové kabely do jedné chráničky, nebo i zde může být nutné oddělení? Jako datové uvažuji kabely pro potřeby WB, kamery, zabezpečení, ovládání brány.
Výstup z HDO a blokovacího relé patří mezi silové, předpokládám.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana