Podle info tazatele padá HJ u úředního elměru, takže jističe či pojistky ve stoupačkách nejsou problém. Jak jsem již psal, prozraďte nám, prosím, více podrobností. Zajímavý je počet bytů, hodnota HJ, jejich elektrická výbava (celoelektrické sporáky, boilery, elektrotopení) a v dnešní době spínané zdroje, které dělají náběhové proudové rázy, které způsobují problémy nejčastěji. Kolegou zmíněné dobré rozfázování může také pomoci, ale obávám se, že v případě většího počtu podružných odběratelů bude složité jeho provedení a dlouhodobé udržení.
NEjedná se o 2 byty, ale o 2 HDV
bytový dům, 13 obytných podlaží, elektrizace B, 2 stoupací vedení (HDV).
V domě je zřízeno společné odběrné místo, tedy jeden HJ do DS, jeden fakturační elektroměr, jeden vypínač instalace, za ním rozdělení do 2 stupaček, každá jištěná samostatně (aby jištění odpovídalo výpočtovému zatížení dle 332130 a aby nemusel být v obou HDV tlustý kabel odpovídající hlavnímu jističi), z HDV pak odbočky přes jistič a podružný elektroměr k bytové rozvodnici.
Prosím, neřešte tady velikost jističů HDV, ty za běžného provozu vykazují dostatečné jištění a ani nevypadávají. Vypadne HJ, který ale vypadne jen a pouze v okamžiku náběhu obou HDV současně. Když jednu z větví vypnu, nahodím HJ a vzápětí připojím i tu druhou větev, tak je vše v pořádku a nic nevypadne, nic se nepřehřívá.
HJ mi PDS nedovolí změnit na char.C, nepotřebuji ani platit větší částku za vyšší jištění, takže chci řešit to zpoždění náběhu jedné větve.
Měření zátěže na fázích bude asi nezbytností, první krok bude určitě pokus rovnoměrného rozložení, bude-li to vůbec reálné.

všem za diskusi k věci (i mimo mísu), vyřeším asi tím motorovým pohonem na jednom z HDV, pokud se nenajde nějaký jiný speciální přístroj.