Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?

(1/3) > >>

Daniel Růžička:
Řešíme rekonstrukci hlavního domovního vedení (HDV) ve 14patrovém panelovém domě (39 bytů na vchod). Projektant zatím navrhl kabel H07RN-F 4×50. Nejsem si ale jistý vhodností tohoto typu – jde o gumový kabel určený spíš pro dočasné nebo pohyblivé přívody, ne pro trvalé stoupací vedení v šachtě.

Jiří Kantner:
Já si nejsem jistý ani timto průřezem. Buď se pan projektant spletl a hned po začátku diskuse na toto téma se omluví nebo to není člověk na svém místě a hledejte někoho jiného. Dnes se uvažuje stupeň elektrizace B. A tady je inspirace pro dimenzovani z veřejně dostupných zdrojů
https://publi.cz/books/260/02.html.

Tomáš Žabka:
Doporučil bych to samé co kolega, vyměňte projektanta. Jen pro info, problematiku mimo jiné řeší ČSN 33 2130 ed.4

Vlado Konrád:
Nie je to kábel pre pevné inštalácie a s toľkými prerušeniami v stúpačkových svorkovniciach . Určený je pre pohyblivé prívody. Naviac prierez je malý. Iný projektant to zvládne

pegas100:
Proč hned plivete po projektantovi, vždyť se mohl jenom upsat(něco špatně zkopírovat). Copak nikdo z vás se někdy neupsal? Dejte mu šanci tím, že hned před zákazníkem na něj nebudete plivat. Třeba je to projektant lepší než vy. A zákazník je taky nějaký nemocný, když běží s problémem hned na veřejné fórum pro lynč na projektanta.
Toto fórum začíná být jen pro pisálky, kteří se chtějí jenom předvést.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana